关于内走道排烟的题目
chandx110
chandx110 Lv.2
2005年11月01日 18:38:07
只看楼主

内走道面积125m2,每层的内走道排烟量为7500m2/h,但本题目为高层建筑,题目问的是系统排烟量,则应按担负多个防烟分区考虑,系统排烟量应为125*120=15000m3/h减压阀应该按绝对压力计算,应该表压加上100KPa,计算结果应为5.7cm2

内走道面积125m2,每层的内走道排烟量为7500m2/h,但本题目为高层建筑,题目问的是系统排烟量,则应按担负多个防烟分区考虑,系统排烟量应为125*120=15000m3/h

减压阀应该按绝对压力计算,应该表压加上100KPa,计算结果应为5.7cm2
免费打赏
scy365
2005年11月04日 19:40:07
2楼
高层建筑内走廊就一定是指标准层的、上下都相同的吗???
如果上或下有更长一点的走廊或是指其他部位的内走廊呢,这题不就没解了吗???
是不是小题大做了!!!
回复
scy365
2005年11月04日 19:43:06
3楼
我觉得正确答案应是7500m2/h。除非题目有确切说明!
回复
lwjlwj
2005年11月06日 21:59:05
4楼
回复
lwjlwj
2005年11月06日 22:06:41
5楼
题目没有告诉其它层是什么样子,如面积数等,只要大于7200m3/h应该是满足的.
回复
anne_ice
2006年04月14日 11:56:07
6楼
同意樓主"是系统排烟量,则应按担负多个防烟分区考虑",但是是不是應該按最大防煙分區面積每平方米120m3/h計算
回复
zhosen
2006年06月25日 21:28:17
7楼
系统排烟量应为125*120=15000m3/h ,我们都是这样做的,规范规定也很明确。只是此处出题者应该对是否为最大防烟分区有所说明
回复
thccsq
2006年06月26日 17:18:57
8楼

可以认为是标准答案