关于内走道排烟的争议
dongbaoer
dongbaoer Lv.2
2010年07月11日 10:51:34
来自于通风排烟
只看楼主

规范:1.超过20米无自然排烟条件的内走道须机械排烟; 2.超过60米的有自然排烟条件的内走道须机械排烟; 3.排烟口或可开启外窗距防烟分区最远点不得超过30米。 问题:消防审图时内走道的外门是否等同于可开启外窗? 例如:25米长内走道,一端封闭,另一端只有一扇外门,是否需要机械排烟? 38米内走道一端是窗,另一端是门,是否还需要机械排烟?我遇到了这样的项目,恳请前辈们各抒己见,给小弟指点迷经……

规范:1.超过20米无自然排烟条件的内走道须机械排烟;
2.超过60米的有自然排烟条件的内走道须机械排烟;
3.排烟口或可开启外窗距防烟分区最远点不得超过30米。

问题:消防审图时内走道的外门是否等同于可开启外窗?

例如:25米长内走道,一端封闭,另一端只有一扇外门,是否需要机械排烟?
38米内走道一端是窗,另一端是门,是否还需要机械排烟?

我遇到了这样的项目,恳请前辈们各抒己见,给小弟指点迷经……

[ 本帖最后由 dongbaoer 于 2010-7-11 10:53 编辑 ]
fayfree
2010年07月11日 11:17:34
2楼
我的意见端头的门不算,门上空间只能蓄烟,不能自然排烟
回复
isaac_wang
2010年07月11日 11:56:15
3楼
消防审图的时候,门都不能算作可开启外窗
25米长内走道,一端封闭,另一端只有一扇外门,是否需要机械排烟?
>>>>这条走道长度超过了20米,另一端的外门是不能作为自然排烟的途径来考虑的,所以,此走道要设机械排烟
38米内走道一端是窗,另一端是门,是否还需要机械排烟?
>>>>这条走道虽然长度不超过60米,而且也在一端开窗,但是,门是不能作为排烟途径考虑的,所以,开窗的一端到门这一端的距离超多30米,所以,此走道要设机械排烟
回复
cnbbzz
2010年07月11日 12:00:21
4楼
门不算自然排烟面积,审图机构均持此观点,消防部门似乎从不提。理由是规范上明确表明是窗。个人持保留态度。
回复
dongbaoer
2010年07月11日 14:12:47
5楼
看来大家的建议是一致的,我也觉得这个东西在遵守规范的同时,更得有自己的设计理念,用门来排烟确实是不合理的,我们还是在设计的时候多为老百姓的安全多考虑一下,毕竟一个走道的排烟对于我们只是举手之劳。非常感谢你们无私的指点……
回复
tm_lyyyfr1
2010年07月11日 17:32:52
6楼
像这种情况我们都加设了机械排烟。
回复
akaitju
2010年07月11日 22:17:22
7楼


我的理解是
地下大于20m内走道,能自然排烟则自然排烟,不能则机械排烟
地上大于40m内走道,能自然排烟则自然排烟,不能则机械排烟
地上大于60m内走道,必须机械排烟
回复
akaitju
2010年07月11日 22:21:39
8楼


这个解释比较牵强,门上空间蓄烟,那窗上就没空间么,窗上大于500的墙应该属正常,是不是窗上空间也只能蓄烟呢?
回复
akaitju
2010年07月11日 22:27:23
9楼



老兄,超过20m内走道是否得区分地上地下呢?地下才有20m的规定,地上没有啊
地上只有40m和60m的说法
地上超过40m的内走道可以自然排烟即自然排烟,条件不具备则机械排烟
地上超过60m,必须机械排烟
30m的说法是机械排烟口距该防烟分区最远的距离,大伙怎么引申到内走道排烟了啊?而且还是窗这类自然排烟口?有根据么?
回复
bj5945
2010年07月11日 22:55:25
10楼
有时我也碰到这种情况。一般要求门上开个窗,门尽量开低一点。核算开窗面积,面积够就自然,不行就机械。
同时,我对门不算排烟面积也持保留意见。
回复
zhoujia2004ah
2010年07月12日 10:12:50
11楼
门不能做排烟口,那2种举例都应做机械排烟 ,前面有同行提到到40M 这个40M 应该是低规中的超过40的疏散通道。
排烟口到最远排烟点不超过30M 这个大家不会有疑惑,抓住这点有些问题就简单了。
回复

相关推荐

APP内打开