昨天在现场,遇到柱筋由Φ25变为Φ18,钢筋跨过3个等级,施工单位采取电渣压力焊的方法进行连接,记得好像在哪本规范上看过关于不同规格钢筋连接时,好像是等级差的大了不能采取电渣压力焊,但是记不清楚了,请各位高手帮忙找下规范,也一起讨论下,个人觉得钢筋等级差的大了最好不采用电渣压力焊,还是采用搭接连接比较稳妥,不过搭接时要注意锚固长度
昨天在现场,遇到柱筋由Φ25变为Φ18,钢筋跨过3个等级,施工单位采取电渣压力焊的方法进行连接,记得好像在哪本规范上看过关于不同规格钢筋连接时,好像是等级差的大了不能采取电渣压力焊,但是记不清楚了,请各位高手帮忙找下规范,也一起讨论下,个人觉得钢筋等级差的大了最好不采用电渣压力焊,还是采用搭接连接比较稳妥,不过搭接时要注意锚固长度
32楼
可使用石家庄蓝光焊割炬有限公司生产的钢筋气压焊机,可对不同规格的钢筋进行焊接,且可以保持同心.
石家庄蓝光焊割炬有限公司
联系人:郝建民
联系电话:13903313906
固定电话:0311-83663708
回复
33楼
这位哥们也太直白了点吧,有意见是好事,但你应该保留 0_0
回复
34楼
钢筋焊接要求对焊钢筋面积比不超过1.5倍
其实跟大家说的不超过两极也差不多
回复
35楼
谢谢楼上各位的发言了,受益匪浅
回复
36楼
下大上小的可以对焊,下小上大的建议改为插筋
回复
37楼
也曾记得,不宜超过2个等级的,但现在就是找不到有关的规定。看了大家的讨论,有一定收获。
回复
38楼
陈青来教授解释道不宜不是表示比较松,是表示稍有选择,在在没有特殊条件允许时应该这样做!在设计中一般规定同一柱截面钢筋等级不宜超过二级,但是在柱上下截面连接时,03G101中有二种一种是正常的下大上小,而另一种时是上大下小的连接,这种情况也是正常的,相差超过二级时采取电渣压力焊,接头部位验收不容易达到规范要求,所以一般建议超过二级时不采取电渣压力焊
回复
39楼
:victory: :victory: 插筋解决:lol
回复
40楼
20楼说的都是屁话,什么叫现在的监理没几个懂的。
现场一般都是要求不要超过2个等级。
回复
41楼
不能超过两个级别,大于28mm时不能焊接,机械连接
回复