关于电渣压力焊变径问题
zhan_war
zhan_war Lv.4
2013年04月18日 21:23:33
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 07:07 编辑 规范上写着12~32的钢筋皆可进行电渣压力焊,还说不同直径钢筋电渣压力焊的直径不宜相差7mm,是否说超过7mm也是可以进行电渣压力焊的?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 07:07 编辑

规范上写着12~32的钢筋皆可进行电渣压力焊,还说不同直径钢筋电渣压力焊的直径不宜相差7mm,是否说超过7mm也是可以进行电渣压力焊的?
免费打赏
wt1181649779
2013年04月18日 22:31:29
2楼
如果规范上用的是“不宜”的话,那就可以用,只是不推荐这么用而已!
回复
wbzong0724
2013年04月19日 15:10:01
3楼
不宜就是不建议用了,楼主可以用套筒连接
回复
mimosa33344
2013年04月19日 15:23:00
4楼
钢筋直径一般相差一个级别可以电渣压力焊连接,两个级别可以用套筒
回复
sunwenjun8
2013年04月24日 10:43:22
5楼
真心求解,我像看到现在新出的是小于16的筋都是不可以焊接的吧,新手求解
回复
建筑业内建人多
2013年04月24日 17:42:10
6楼
变径这么大的这种设计很少见,一般只是相差一个级别,大多用于二级钢,三级钢大多采用套筒了。
回复
haohaizi0
2013年04月24日 19:16:31
7楼
我们的也发生了这种事情,只是跳级焊接。应该是允许的
回复
为伊消得人憔悴
2013年04月25日 13:57:31
8楼
12以上都可以电渣压力焊,含12的。
回复
lishuai102
2013年04月25日 14:15:46
9楼
可以,但不推荐
回复
daaizia
2013年04月26日 22:31:50
10楼
说不宜还是别行的好
回复
lsc65559620
2013年08月18日 07:47:41
11楼
12~28电渣压力焊比较好28以上建议套筒了,跨级焊接的话最好是只跨一级焊接,这样质量比较有保障
回复

相关推荐