请教各位大侠电渣压力焊接头不能再同一平面,有具体要求相隔多少吗
请教各位大侠
电渣压力焊接头不能再同一平面,有具体要求相隔多少吗
2楼
大于等于500且大于等于35d
回复
3楼
应该是不小于35d且不小于500
回复
4楼
对于钢筋电渣压力焊的施工要求:
纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。
位于同一连接区段内纵向受力钢筋的焊接接头面积百分率,对纵向受拉钢筋接头,不应大于50%。纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制。
注;1装配式构件连接处的纵向受力钢筋焊接接头可不受以上限制;
2承受均布荷载作用的屋面板、楼板、檩条等简支受弯构件,如在受拉区内配置的纵向受力钢筋少于3根时,可在跨度两端各四分之一跨度范围内设置一个焊接接头。
具体内容见混凝土设计规范第九章构造规定。
回复
5楼
这个验收规范上都是有的,自己多找找规范,别直接问的印象要深,如果你没有我可你给你发,我有全套建筑施工质量验收规范
回复
6楼
楼上的,我需要一份质量验收规范
邮箱地址已发给你
可以的话劳烦发给我一份
谢谢
回复
7楼
一楼和二楼回答的是搭接长度吧 同一平面内接头控制在50%内就可以
回复
8楼
回复
9楼
我的QQ284981018 谢谢你
回复
10楼
没记错的话。03G101里面有
回复
11楼
C8B3
回复