电渣压力焊接头不能再同一平面,有具体要求相隔多少吗
wuji1984
wuji1984 Lv.2
2011年03月25日 14:01:46
来自于建筑施工
只看楼主

请教各位大侠电渣压力焊接头不能再同一平面,有具体要求相隔多少吗

请教各位大侠
电渣压力焊接头不能再同一平面,有具体要求相隔多少吗
免费打赏
wzyyx888
2011年03月26日 12:55:02
12楼
可以的话劳烦发给我一份
谢谢 wzyyx888@qq.com
再次谢谢。
回复
yuren008
2011年03月26日 13:54:54
13楼
应该是说同一平面不能超过50%
回复
l119368582
2011年03月26日 14:49:47
14楼
不大懂,进来学习
回复
shaojianchun2
2011年03月27日 10:00:14
15楼
第一层接头(在基础顶面嵌固部位或楼面)必须大于或等于500,第二层接头(第一层接头再向上)必须大于或等于500且必须大于或等于35d。
回复
universa
2011年03月27日 13:29:09
16楼
experlt@qq.com 麻烦了,也请给我一套 施工质量验收规范
回复
zhang954120
2011年03月27日 21:52:49
17楼
没事看看施工验收规范101图集吧
回复
kelatao12345
2011年03月28日 09:06:59
18楼
顶楼主,想法很有新意,继续加油。
回复
jasonmcfly
2011年03月28日 09:14:46
19楼
学习了
回复
jufjxx
2011年03月28日 09:32:41
20楼
大于等于500且大于等于35d,详见101图集
回复
gentelzhun
2011年03月28日 10:00:58
21楼
楼主可以发给我吗? yangzhun1987@163.com 谢谢了