HRB400钢筋电渣压力焊问题
z845655363
z845655363 Lv.2
2011年04月17日 12:14:21
来自于工程监理
只看楼主

现在遇到一个工程全部主体全部采用HRB400钢筋,柱筋采用电渣压力焊对接,试拉件试拉不合格请问这主要是什么原因?与焊接的焊渣有关吗?

现在遇到一个工程全部主体全部采用HRB400钢筋,柱筋采用电渣压力焊对接,试拉件试拉不合格请问这主要是什么原因?与焊接的焊渣有关吗?
免费打赏
cggl2010
2011年04月17日 13:56:34
2楼
焊剂431经常用。至于接头拉伸试验不合格,原因有焊接操作、压力焊参数选择、焊剂选择等多方面。具体可以咨询焊接工程师。
回复
枕一地落花而眠
2011年05月05日 03:07:58
3楼
接头的合格与否,其一是外形,其二就是力学性能了。理论上接头的强度不小于母材的强度的。要是达不到母材的强度其原因也是有多方面的,你问与焊接的焊剂是否有关,理论上焊剂应该要在250摄氏度的温度下烘干2h以上的。接头强度达不到要求可能还与焊工的技术有很大关系,对于特种作业的人来说,必须是持证上岗的,但是很多人并没有证书。我在工地上碰到过一个情况,一个钢筋的接头被我用手扳断了,我看接头,发现上不的钢筋居然没有融化,理论上应该是上部钢筋融化的多些,然后施以顶锻使两节钢筋连接在一起的,试问一个手都可以扳断的钢筋有如何禁得起用机械拉呢?
回复
lywrq
2011年05月17日 00:12:33
4楼
母材质量复检过吗?如果钢筋质量都有问题,焊接试件拉伸肯定不合格,如果钢筋复试合格,焊接材料、技术不过关的可能性较大。现在工人很不好找,很多人根本就不会焊接,监理不懂的人也很多,对焊材、工人上岗证没有认真检查,就这样了。
回复
gaozhigang-520
2011年05月20日 00:36:01
5楼
焊工技术不过关没有上岗证吧
回复
ghy850217295
2013年12月01日 11:22:36
6楼
是的,基本是不合格的
回复
zxtujianksq
2013年12月02日 15:37:29
7楼
焊工技术很重要:victory:
回复
victor_911maker
2013年12月04日 09:05:08
8楼
母材合格吗?是不是小厂的钢筋?焊剂合格吗?