对其固定钢筋准备施焊焊后呈扁圆状,火红色冷却后,还是很热
对其固定钢筋
准备施焊
焊后呈扁圆状,火红色
冷却后,还是很热
![IMG0585A.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG0586A.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG0589A.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG0588A.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
此技术广泛用于竖向柱中钢筋的连接,很方便快捷。
回复
3楼
标题写错了,是竖向,不是纵向,不好意思。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/bs.gif)
回复
4楼
作业环境比较潮湿噢
线路没有架空,作业人员是不是应加设脚底木板
完活后 把焊渣敲掉
回复
5楼
很专业很全面 学习了
回复
6楼
钢筋表明应该弄平吧!即焊渣是热的时候,还是冷的时候敲掉?
回复
7楼
楼主啥意思?没懂呢!
回复
8楼
还可以吧,清理完焊口就可以了
回复
9楼
图上焊接质量还是不错的。。
回复
10楼
1,检查上下轴线偏移2.接头处弯折3看焊包的形状是否“薄而大”这是不合格的4.接头结合不良,焊包过小或无包5.焊包不匀,偏包或无包6.焊包有气孔,夹渣7.焊包下淌8.钢筋(电极钳与钢筋接触处)烧伤 觉得就是楼主7有点问题 其他看不出来
回复
11楼
已不是什么先进的连接方式,现在用的已不多,优点是成本、费用低,缺点是质量不易保证,有时仅凭外观是不能断定其内在质量的,和气压焊是比较类似的。现在应用比较广泛的是直螺纹机械连接,优点是可预先加工并不受气候影响,其质量也容易直观的进行控制。只是成本大了些。