急急急,关于电渣压力焊送检规范问题
a345606032
a345606032 Lv.2
2011年08月28日 10:37:09
来自于新政新规
只看楼主

废话不讲,直接来规范原文。问题就来了,是不是每层所有钢筋型号都要送检,每种型号取一组?还是只是同牌号的取一组(前提不足300个接头)?按照本人理解同牌号只是要求钢筋级别并不是针对钢筋规格,所以不必要全部同牌号的钢筋所有规格都要送检,不知对不对啊?来个高手解答吧,最好敢拍板的解答,先谢谢你啊。

废话不讲,直接来规范原文。 未命名.jpg

问题就来了,是不是每层所有钢筋型号都要送检,每种型号取一组?还是只是同牌号的取一组(前提不足300个接头)?
按照本人理解同牌号只是要求钢筋级别并不是针对钢筋规格,所以不必要全部同牌号的钢筋所有规格都要送检,不知对不对啊?
来个高手解答吧,最好敢拍板的解答,先谢谢你啊。

未命名.jpg

免费打赏
zhenjianghd
2011年08月28日 11:14:20
2楼
我们现场要求每一种规格都必须送检,只要你是电渣压力焊。最多二层一次,一般一层送一次,在混凝土浇筑前要看到报告或电话联系检测中心明确合格,否则一律不准浇筑混凝土。我是监理
回复
焱燊淼
2011年08月28日 11:19:28
3楼
在 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ-2003)中,同牌号只的是同一钢筋标识牌上的炉批号,而不同规格的钢筋炉批号一样的可能性是没有的,所以你必须按规格的不同进行取样。
回复

相关推荐