请教高手!框架柱钢筋变径!18变20,电渣压力焊直接18接18
superkid2012
2012年07月03日 09:49:43
来自于建筑施工
只看楼主

请教高手!五层框架柱钢筋变径!18变20,电渣压力焊直接18接18,现在整个二楼柱已经浇筑好了。请问情况影响如何?有何改正措施?

请教高手!五层框架柱钢筋变径!18变20,电渣压力焊直接18接18,现在整个二楼柱已经浇筑好了。
请问情况影响如何?有何改正措施?
免费打赏
fxqfxqfxq1512
2012年07月05日 16:44:55
2楼
1.返工。2加固。没有什么好的办法了。
回复
miaotian001
2012年07月05日 20:20:14
3楼
是部分钢筋变大直径?请设计单位出方案加固吧。
回复
泥水匠
2012年07月05日 22:39:28
4楼
这种事情要是监理甲方不知道的话,就直接烂在肚子里,我以前遇到比这严重多了的,也没有什么事情,你这点是不会出什么事情的,前题是不被发现
回复
cxnaivet
2012年07月05日 23:09:18
5楼



这种事情我也遇到多了。这个朋友说的对。不过作为施工人员,以后工作真要仔细。指不定哪天真出问题了。要对自己负责啊!
回复
kakarot963258
2012年07月06日 09:55:38
6楼
回复
txk200292
2012年07月06日 10:15:33
7楼
请设计复核,如验算不过就自能加强,由设计出加强方案。看图要仔细啊!
回复
clever1203
2012年07月06日 15:36:10
8楼
钢筋变径,见过大变小的,没有见过小变大的,真是林子大了 什么鸟都有!
回复
sxl891012
2012年07月06日 20:32:59
9楼
这真的监理甲方不知道 就直接忽视 偷工减料正常的
回复
l329839810
2012年07月07日 11:05:36
10楼
小变大不会有什么问题吧。。我是新手。。、请指导
回复
zhangyang1589058
2012年07月07日 11:10:56
11楼
我施工过,从新插筋,还可以在施工下边一层时,将直径小的钢筋施工到梁下的接头区段进行连接
回复

相关推荐