电渣压力焊或闪光对焊不合格,柱子已经帮上了。施工方提出在不合格的地方附上一根钢筋,请问这个可以吗 有规范依据吗

电渣压力焊或闪光对焊不合格,柱子已经帮上了。施工方提出在不合格的地方附上一根钢筋,请问这个可以吗 有规范依据吗
免费打赏
x175621914
2012年09月16日 18:06:49
2楼
如果复试还不合格的话,这样做可以的,相当于绑扎啊,钢筋每边长度应该不少于35倍D
回复
x175621914
2012年09月16日 18:07:48
3楼
可以的,相当于绑扎,每边不少于35D
回复
lezai123
2012年09月16日 19:22:22
4楼
搭接长度符合规范的话应该可以吧
回复
tf678102
2012年09月17日 11:10:53
5楼
可以,但好像要单面焊