钢筋电渣压力焊焊工工艺标准里面规定:本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~ 40mm的Ⅰ~Ⅱ级竖向或斜向(倾斜度4∶1范围内)钢筋的连接。那么现在为什么我们工地上三级钢都在用电渣压力焊连接?
钢筋电渣压力焊焊工工艺标准里面规定:本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~ 40mm的Ⅰ~Ⅱ级竖向或斜向(倾斜度4∶1范围内)钢筋的连接。那么现在为什么我们工地上三级钢都在用电渣压力焊连接?
2楼
规范中并没有限制三级钢焊接,只是三级钢焊接不易保证工程质量,需要特别小心施工。
回复
3楼
钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012 4.6.1条规定,电渣压力焊只能用于竖向或斜度不大于10度的钢筋连接,应该与钢筋种类无关。
回复
4楼
竖向构件的钢筋可以采用,水平构件的钢筋不应采用!
回复
5楼
钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012 4.1.1条中表4.1.1给出了各种焊接焊接方法的适用范围。其中电渣压力焊可以用于三级钢筋HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500,但是电渣压力焊只能用于竖向或斜度不大于10度的钢筋连接
回复
6楼
正解啊,谢谢
回复
7楼
正解啊,谢谢
回复
8楼
学习.......
回复
9楼
路过,涨知识了
回复
10楼
不容易焊接呀
回复
11楼
学习了!!!
回复