关于柱钢筋电渣压力焊取样?
leewx
leewx Lv.12
2013年03月07日 21:34:39
只看楼主

想请教各位,现场的框架结构柱钢筋如果采用现场电渣压力焊的话,那么钢筋接头的取样是否在已焊好的柱钢筋上切取呢?还是另外焊接试件送检呢?

想请教各位,现场的框架结构柱钢筋如果采用现场电渣压力焊的话,那么钢筋接头的取样是否在已焊好的柱钢筋上切取呢?还是另外焊接试件送检呢?
免费打赏
无间道
2013年03月08日 09:05:58
2楼
按照同条件做的只能是试验试件;而在现场实际构件上去的试件才是正正的试件。
回复
gdzgzs
2013年03月08日 09:24:04
3楼
得看你们和监理的关系协调得咋样了
回复
胡萝貝
2013年03月08日 12:44:19
5楼
弄点式样,好好焊着, 然后送给他看看,他们都愿意要钢筋
混凝土试块,人家一般不要 ,呵呵,你懂的
回复

相关推荐