电渣压力焊18 16 14三级钢筋做试件去检测,只有18的合格了 然后连续做了三次复试,16强度大到设计强度540的1.1背,可是质检站却说还是不合格,他们的判定标准是强度要达到540的1.1倍,然后断裂要在热影响区外,他们对热影响区的判定为直径的0.7倍,所以他们判定16三级钢强度达到了 可是却在热影响区内断裂所以不合格,14的纯碎连强度都没有达到,我们工地也连续换了3批焊工,还是高价请的专业焊工,做实验的时候也换人了,可是结果还是一样,钢材是酒泉的有复检报告为合格,焊渣有合格证和出场报告.我自己觉得是不是质检站的判定有问题啊?
电渣压力焊18 16 14三级钢筋做试件去检测,只有18的合格了 然后连续做了三次复试,16强度大到设计强度540的1.1背,可是质检站却说还是不合格,他们的判定标准是强度要达到540的1.1倍,然后断裂要在热影响区外,他们对热影响区的判定为直径的0.7倍,所以他们判定16三级钢强度达到了 可是却在热影响区内断裂所以不合格,14的纯碎连强度都没有达到,我们工地也连续换了3批焊工,还是高价请的专业焊工,做实验的时候也换人了,可是结果还是一样,钢材是酒泉的有复检报告为合格,焊渣有合格证和出场报告.我自己觉得是不是质检站的判定有问题啊?
2楼
电渣压力焊好像是不好保证质量吧 直螺纹接头就好多了
回复
3楼
是不是质监站那边关系没做好?
回复