关于电渣压力焊变径问题
zhan_war
zhan_war Lv.4
2013年04月18日 21:23:33
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 07:07 编辑 规范上写着12~32的钢筋皆可进行电渣压力焊,还说不同直径钢筋电渣压力焊的直径不宜相差7mm,是否说超过7mm也是可以进行电渣压力焊的?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 07:07 编辑

规范上写着12~32的钢筋皆可进行电渣压力焊,还说不同直径钢筋电渣压力焊的直径不宜相差7mm,是否说超过7mm也是可以进行电渣压力焊的?
免费打赏
wobushishuixingren
2013年08月18日 09:53:26
12楼
看是几级钢。
回复
beyondxiong333
2013年08月18日 10:57:35
13楼
超过7以后,基本上试验过不去
回复
扯淡的人
2013年08月18日 11:20:37
14楼
只是说不宜 没有说不能 你焊接后不是还要做检验的吗? 试试不就知道了嘛
回复
tiequan19
2016年03月22日 11:02:18
15楼

学习一下,谢谢楼主分享!
回复
z364082301
2016年03月22日 14:04:46
16楼
我是这么认为的;12+7=19,如果是20变12,直接绑扎;
22、25变12、14,询问设计;
28及以上,换做法。
其他情形应该没了。