昨天在现场,遇到柱筋由Φ25变为Φ18,钢筋跨过3个等级,施工单位采取电渣压力焊的方法进行连接,记得好像在哪本规范上看过关于不同规格钢筋连接时,好像是等级差的大了不能采取电渣压力焊,但是记不清楚了,请各位高手帮忙找下规范,也一起讨论下,个人觉得钢筋等级差的大了最好不采用电渣压力焊,还是采用搭接连接比较稳妥,不过搭接时要注意锚固长度
昨天在现场,遇到柱筋由Φ25变为Φ18,钢筋跨过3个等级,施工单位采取电渣压力焊的方法进行连接,记得好像在哪本规范上看过关于不同规格钢筋连接时,好像是等级差的大了不能采取电渣压力焊,但是记不清楚了,请各位高手帮忙找下规范,也一起讨论下,个人觉得钢筋等级差的大了最好不采用电渣压力焊,还是采用搭接连接比较稳妥,不过搭接时要注意锚固长度
22楼
不同直径的钢筋轴线要在同一直线上,轴线偏差不能大于0.1倍钢筋直径,且不得大于2mm。
焊接时两级以下就可以。差的太多了引起应力集中。
回复
23楼
我也记得有规范说是钢筋焊接不能差两级,问一下设计,在中间再变一下!
回复
24楼
简单的很,我这里也碰到了,发了个东西给设计,22的焊18的施工有难度,能否不变依然是22的,设计答复:同意.
两个字解决问题.
回复
25楼
我们这里甚至有16的对25的焊,也是设计出的要求。做出来的观感很差,可是设计不给出变更,还是要求用电渣压力焊
回复
26楼
kao,那你那个设计太变态了,一般来说业主没意见(迁扯到造价),设计都会同意改的.
还有你说的是设计出变更,我说的是图纸会审或联系函,这两都差别很大的.
一般设计都很懒,出变更也很麻烦,所以最好用图纸会审或联系函。
回复
27楼
12的能用电渣压力焊吗?,规程里没写
回复
28楼
我感觉一般不超过二个级别可以,下大上小的可以,要是下小上大的,呵呵绝对不行的了
回复
29楼
电渣压力焊钢筋变截面的允许范围规范没有规定,只规定气压焊钢筋变截面不能超过7MM.但平法的创始者陈青来教授说过不要超过两极
回复
30楼
记得以前的说法是直径相差不超过两级,刚刚查了《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003没看到相关的规定。在平法图集里有相应的构造做法,建议查看一下。
一般柱子钢筋如果从25变到18 ,就说明上柱和下柱的受力差比较大,那么上柱的截面也会比下柱小,这样的节点在03G图籍中有构造做法.
回复
31楼
绝对好东西,谢谢您!这些资料对于我们太有用了,真的很感谢你!
回复