关于电渣压力焊钢筋变截面的问题的讨论
yz_love_wj
yz_love_wj Lv.6
2005年10月13日 08:40:25
来自于建筑施工
只看楼主

昨天在现场,遇到柱筋由Φ25变为Φ18,钢筋跨过3个等级,施工单位采取电渣压力焊的方法进行连接,记得好像在哪本规范上看过关于不同规格钢筋连接时,好像是等级差的大了不能采取电渣压力焊,但是记不清楚了,请各位高手帮忙找下规范,也一起讨论下,个人觉得钢筋等级差的大了最好不采用电渣压力焊,还是采用搭接连接比较稳妥,不过搭接时要注意锚固长度

昨天在现场,遇到柱筋由Φ25变为Φ18,钢筋跨过3个等级,施工单位采取电渣压力焊的方法进行连接,记得好像在哪本规范上看过关于不同规格钢筋连接时,好像是等级差的大了不能采取电渣压力焊,但是记不清楚了,请各位高手帮忙找下规范,也一起讨论下,个人觉得钢筋等级差的大了最好不采用电渣压力焊,还是采用搭接连接比较稳妥,不过搭接时要注意锚固长度
免费打赏
yz_love_wj
2005年10月14日 09:14:14
12楼


什么规范上说焊接钢筋规格相差不宜超过2个等级?请说具体点,我好查找
回复
haiyangzhixin
2005年10月15日 12:38:33
13楼
我记得昨天老师说部能超过两个级别
回复
ray.star
2005年10月15日 13:07:40
14楼
我在规范上没有看见类似的情况,但是我想应该按照楼主的说法,采用搭接比较好。
从施工的角度来看,Φ25比Φ18大7mm(每面均有3.5mm),很不好施工。
从受力的角度来看,我认为很容易产生应力集中。
可能施工方不会同意,毕竟搭接要浪费一些钢筋,还要在搭接处箍筋加密。
回复
iamzhzht2004
2005年10月15日 13:16:45
15楼
钢筋电渣压力焊的钢筋不宜超过两个等级,与受力没多大关系。
主要因为:
1、钢筋级别相差太大轴心不容易对正。可看其机械部分——夹头。
2、其焊接时焊接电流在钢筋差一个级别时还能允许,差两个及以上时电流相差太大可能造成细钢筋热熔太厉害或者粗钢筋热熔不好。
钢筋直径 焊接电流
14 200~220
16 200~250
18 250~300
20 300~350
22 350~400
25 400~450
28 500~550
32 600~650
36 700~750
40 850~900
回复
yujm
2005年10月15日 14:27:49
16楼
前面几位朋友说的不错,在平法图籍的做法讨论中,陈庆来教授曾经答复过有关问题:电渣压力焊时钢筋规格不能超过两个等级,如超过两个等级则容易在接头部位形成应力集中。给大家推荐一个网站,具体请看一下专家(平法图籍编制者)的解释:
http://www.chinabuilding.com.cn/
回复
yz_love_wj
2005年10月15日 14:58:40
17楼


陈青来教授的解释我以前也看过,不过他用的是“不宜”两个字,不是说不能,不宜两个字就用的比较松,表示最好不要,并没有严格说明不能。
回复
yms168
2005年10月15日 17:58:46
18楼
不宜不是表示比较松,是表示稍有选择,在条件允许时才这样做!
回复
yinlang
2005年10月18日 13:56:03
19楼
回复
hyseasun
2005年10月18日 21:11:54
20楼
牛角人人会装。。。。。。现在的施工方怎样来的方便。省钱。就怎么做/。。。。。只要监理看不出来就行,,,再说了。。。。现在又有几个监理懂这个的。。。。
回复
yz_love_wj
2005年10月19日 08:20:04
21楼


怎么这么说话,偶就是做监理的,的确,这个我是不太清楚,所以才到处找资料,包括在这请教大家撒
回复

相关推荐