关于电渣压力焊钢筋变截面的问题的讨论
yz_love_wj
yz_love_wj Lv.6
2005年10月13日 08:40:25
来自于建筑施工
只看楼主

昨天在现场,遇到柱筋由Φ25变为Φ18,钢筋跨过3个等级,施工单位采取电渣压力焊的方法进行连接,记得好像在哪本规范上看过关于不同规格钢筋连接时,好像是等级差的大了不能采取电渣压力焊,但是记不清楚了,请各位高手帮忙找下规范,也一起讨论下,个人觉得钢筋等级差的大了最好不采用电渣压力焊,还是采用搭接连接比较稳妥,不过搭接时要注意锚固长度

昨天在现场,遇到柱筋由Φ25变为Φ18,钢筋跨过3个等级,施工单位采取电渣压力焊的方法进行连接,记得好像在哪本规范上看过关于不同规格钢筋连接时,好像是等级差的大了不能采取电渣压力焊,但是记不清楚了,请各位高手帮忙找下规范,也一起讨论下,个人觉得钢筋等级差的大了最好不采用电渣压力焊,还是采用搭接连接比较稳妥,不过搭接时要注意锚固长度
yanhui98
2005年10月13日 09:37:14
2楼
记得以前的说法是直径相差不超过两级,刚刚查了《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003没看到相关的规定。在平法图集里有相应的构造做法,建议查看一下。
回复
yz_love_wj
2005年10月13日 09:46:02
3楼


我刚刚也查了,JGJ-2003里只规定不同直径的钢筋轴线要在同一直线上,轴线偏差不能大于0.1倍钢筋直径,且不得大于2mm
回复
d113375743
2005年10月13日 11:27:41
4楼
我个人赞成楼主的意见,规格变化太大,还是搭接绑扎比较好一点,起码不会有问题。
如果可以跨过两个规格进行电渣压力焊的话,根据我们以前遇见的柱竖向钢筋规格变化搭接,进行电渣压力焊,原则上来说,两根钢筋应同心。
不过在实际操作中,还是偏心的多一点,有的都偏到一边了,呵呵。。偏心严重的都要切掉从新焊过,但是在顶层柱筋施工时,就要特别注意这个问题了,要不然切掉了重做,很可能会满足不了锚固长度的要求,势必造成钢筋重下料。
回复
frager
2005年10月13日 17:09:30
5楼
1.施工规范上有规定,焊接钢筋的规格相差不宜超过2个等级,如果超过2个级别,应得到设计单位的同意,因为差异太大,应力很容易集中,易发生脆性破坏.
2.如果是设计单位就如此设计的,那做结构设计的哪个人也太不专业了吧!我记得设计规范里也有,只是不是强制规范,用语是"不宜".
3.应该打电话建议设计单位变更,一般情况下完全可以避免的啊!不明白......晕!
4.本论坛下有一个关于平面表示法的答译解惑的帖子,楼主找找看!里面有这个内容
回复
frager
2005年10月13日 17:16:59
6楼
● 柱问题(2): 我们在施工中经常遇到柱主筋 大变小的问题。试问:当柱子采
用电渣压力焊时候有什么限制条件,例:25mm碰焊14mm的钢筋的能不能?
■ 答柱问题(2): 25mm碰焊14mm,直径相差过大受力时会出现应力集中现
象。如果施工规范对大小直径钢筋对焊无限制规定的话,建议直径相差不要超过
两级(25与20或18与14)。


以上是哪个帖子里的原话
回复
gasio
2005年10月13日 19:00:00
7楼
好象是陈青来说的.在03G101-1的回答里.我记不大起来了
回复
dongdong1007
2005年10月13日 21:06:39
8楼
可以采用套筒连接,效果比较不错
回复
leixu_tt
2005年10月13日 22:51:52
9楼
现在好多搞设计根本没上过现场,他才不会为你能不能施工考虑,所以我认为现在设计和施工有点脱钩。
就你上面所说的,先做试验,如果合格还是能用电渣压力焊的,如果采用套筒一是费用问题,二是18的钢筋很少有用套筒的,有没有人愿做还是个问题。
回复
leixu_tt
2005年10月13日 22:53:57
10楼
另外搂住当上斑竹出手也阔绰了许多,一来就是100分。哈哈!
回复
fg0792
2005年10月14日 09:01:56
11楼
[ 引用 ] 2005-10-13 22:53:57.0 第 10 楼

另外搂住当上斑竹出手也阔绰了许多,一来就是100分。哈哈!


哈哈哈
回复

相关推荐

APP内打开