关于电渣压力焊钢筋变截面的问题的讨论
yz_love_wj
yz_love_wj Lv.6
2005年10月13日 08:40:25
来自于建筑施工
只看楼主

昨天在现场,遇到柱筋由Φ25变为Φ18,钢筋跨过3个等级,施工单位采取电渣压力焊的方法进行连接,记得好像在哪本规范上看过关于不同规格钢筋连接时,好像是等级差的大了不能采取电渣压力焊,但是记不清楚了,请各位高手帮忙找下规范,也一起讨论下,个人觉得钢筋等级差的大了最好不采用电渣压力焊,还是采用搭接连接比较稳妥,不过搭接时要注意锚固长度

昨天在现场,遇到柱筋由Φ25变为Φ18,钢筋跨过3个等级,施工单位采取电渣压力焊的方法进行连接,记得好像在哪本规范上看过关于不同规格钢筋连接时,好像是等级差的大了不能采取电渣压力焊,但是记不清楚了,请各位高手帮忙找下规范,也一起讨论下,个人觉得钢筋等级差的大了最好不采用电渣压力焊,还是采用搭接连接比较稳妥,不过搭接时要注意锚固长度
免费打赏
jyh008
2008年10月03日 10:28:22
42楼
我个人觉得,变筋超过两级以上的柱钢筋接头.还是采用绑扎的比较稳妥。
回复
qiuchangyou
2009年01月13日 19:48:26
43楼
只是不宜,呵呵,个人觉得没问题,试拉也能够够达到钢筋的抗拉强度
回复
popeyefwj
2009年01月14日 09:01:13
44楼
,感谢楼主的无私奉献,辛苦了啊!!支持
回复
yihui97
2009年01月19日 14:57:32
45楼
简单 叫他不要用电渣压力焊,质量不保证,不听的话现场抽送检,人跟过去实验室现场做。