中央空调配电
chenlin0022
2010年06月22日 10:09:17
只看楼主

现有一工程:配置:水冷螺杆式冷水机组 制冷量:1300KW 输入功率:280KW 需用多大的线

现有一工程:
配置:水冷螺杆式冷水机组 制冷量:1300KW
输入功率:280KW

需用多大的线
免费打赏
cmf19811220
2010年06月22日 11:10:57
2楼
用630的空开,如果你是走桥架的话建议电缆间距大点,一般不小于相邻最大电缆的外径,用两条150的YJV电缆双拼引入总柜
回复
bjx1025
2010年06月22日 11:20:33
3楼
请问这个电流的选择是按280KW的输入计算的吗
回复
zxr2625
2010年06月22日 13:42:47
4楼
:time: :time: 同意2楼的
回复
c450332
2010年06月22日 17:32:49
5楼
:handshake
回复
chenlin0022
2010年06月26日 21:14:59
6楼
:victory: :time: 感谢大家
回复
weilmeng
2010年06月26日 21:39:19
7楼
问题有点不明确。你是按280kw选的电流还是1300
回复
bjx1025
2010年06月30日 16:21:48
8楼
1300是制冷量
建议你看下有关空调的书
回复

相关推荐

APP内打开