地下车库,除了门口设置截水沟的集水坑以外,别的地方还需要设置不?比如150米长的地下车库,两个门口那附近需要设置,车库内部还需要设置不? 根据啥?:kiss: 一个老院长死活不让我在内部设置...只在出入口设置2个:(
地下车库,除了门口设置截水沟的集水坑以外,别的地方还需要设置不?
比如150米长的地下车库,两个门口那附近需要设置,车库内部还需要设置不? 根据啥?
:kiss:
一个老院长死活不让我在内部设置...只在出入口设置2个:(
22楼
要设,车库要冲洗,一个防火分区至少设一个
回复
23楼
:) 应该设,但是得控制数量
回复
24楼
6#正解
回复
25楼
每个防火分区至少1个,因为排水沟不宜跨防火分区
回复
26楼
1.车库排水,详见汽车库设计规范,明确要求设排水设施(沟、地漏、集水坑、潜水泵),目的是排除平时地面清扫,和消防排水。
2.消防规范(低规、高规)均无排水要求(消防电梯排水除外)。(奇怪?)。人防消防规范有明确要求:7.8条:“设置有消防给水的人防工程必须设置消防排水设施”。
3.由以上可知:集水坑除坡道排除雨水外,还必须设置排水坑。数量根据建筑专业要求或沟可作深度决定(建筑垫层厚度)0.5%坡度来定。当然不能穿防火分区。
4.集水坑内潜水泵设置:流量不宜大。原因是流量决定集水坑有效容积(满足5min流量),平时地面冲洗DN20管,3根同时也没多少水量。一旦发生火灾,消防队员要做的第一件事,就是切断非消防电源。排水潜水泵不是消防电源所以,水量大小第一时间无用,灭火后才有用。此时淹没已经发生。两台泵一用一备或共沟时,多坑互为备用均可。没必要一坑内两台同时启用(势必增大变压器容量)。
回复
27楼
楼上正解。
另外,一直比较迷惑,汽车库规范说地面排水不宜采用地沟,有何考虑?怕影响车辆通行?请指点,:handshake
地下室,建筑专业一般是不愿意做很大的覆土层的。阀板上没有覆土层,我们一般可以把沟贴阀板边缘布置,影响也小。没有阀板的地方,现在很多采用构造底板,上面不覆土,做构造地沟,麻烦些,但也可行。如果用管道排水,倒也是不错的做法,应该也可行。
地沟不能跨越防火分区,依据在哪里?我也这样做,但是一直没找到。:L
很明显的理由,怕油类通过地沟把火灾蔓延过去其他分区。道理上讲没什么问题。但是,火灾时强电切非,潜污泵不工作,那沟里面水满了,油类不一样在地面上蔓延么?我们把希望寄托到消防水量不要过大?可见,许多措施只怕是想当然的。
回复
28楼
车库内有消防要求的,考虑消防排水,还有就是暴雨时的排水,每隔一段距离要设置的,如果坑多的话,里面的泵可以互为备用。
回复
29楼
顶一下9楼的帖子,基本上都在理,同意,学习了
回复
30楼
同意8#的观点。
回复
31楼
一般地下室没水,但一些特殊情况下,比如消防漏水,雨水倒灌等等,还是需要考虑的
回复