中央空调冷冻水系统补水
zmgxx126
zmgxx126 Lv.3
2010年05月09日 06:57:48
来自于中央空调
只看楼主

系统情况:水容量700立方,冷冻水低温水,供水3-5度,回水7-11度.系统水循环量2000立方/h.原来采用高位水池快速补水.以供冷站来计,系统工作压力0.5MPa,高位水池比供冷站高70m.原来是手动补水,现拟改为自动补水,并与自控监控系统联接。拟采用的方案:1、在来自高位水池的补水管上安装可减静压的减压阀,系统压力下降时,通过减压阀自动补水。但是,制冷系统只工作8小时,16个小时是停止的,在系统停止时,系统的水温会上升至外界温度,这样,水膨胀多出来的容积无法解决。

系统情况:水容量700立方,冷冻水低温水,供水3-5度,回水7-11度.系统水循环量2000立方/ h .原来采用高位水池快速补水.以供冷站来计,系统工作压力 0.5MPa ,高位水池比供冷站高70 m .原来是手动补水,现拟改为自动补水,并与自控监控系统联接。拟采用的方案:
1、在来自高位水池的补水管上安装可减静压的减压阀,系统压力下降时,通过减压阀自动补水。但是,制冷系统只工作8小时,16个小时是停止的,在系统停止时,系统的水温会上升至外界温度,这样,水膨胀多出来的容积无法解决。
2、采用电接点压力控制水泵补水。原快速补水系统仍保留,水泵补水采用自来水(即不用高位水池的水),当大量补水时再用高位水池的水。并设定压罐,以解决水的膨胀问题。
3、采用电接点压力表配合电磁阀控制高位水池的补水,当压力低时,打开电磁阀,当压力达到运行压力时,关闭电磁阀。并设定压罐,以解决水的膨胀问题。
4、采用变频补水系统,并设定压罐,以解决水的膨胀问题。变频补水采用自来水(即不用高位水池的水),原快速补水系统仍保留,当大量补水时再用高位水池的水(比如检修或泄漏时)。
请各位参考下,应该采用哪种方式比较好,还有没有更好的办法。
该资料发现于网上,觉得还有些意思贴出来和大家一起探讨探讨。
免费打赏
xfdzxx
2010年05月15日 20:32:46
22楼
二楼分析的很透彻
回复
hvacstudent
2010年05月17日 20:19:04
23楼
楼主说的很好啊
回复
chenjibai
2010年05月18日 09:44:51
24楼
楼上高见。
回复
zhang319416
2010年05月18日 11:24:08
25楼
方案2很好,但建议在电接点压力表后方加安全阀,避免电接点压力表损坏后系统超压
回复
lg9371
2010年05月18日 11:40:41
26楼
为什么不在低位设置一个膨胀水箱呢?这是最好的解决方法,费用最省,又不耗电,最可靠
回复
fanren3
2010年05月18日 22:03:37
27楼
我们单位用膨胀水箱补水,加浮球阀。
回复
llq933
2010年05月19日 12:22:45
28楼
学习啦,楼上分析的很透彻,让我这样的初学者长了见识啦
回复
thetruth
2010年05月19日 14:09:02
29楼
学习。
回复
rwr1
2010年05月19日 23:03:29
30楼
方案4肯定也用电接点压力表控制
回复
husthuang
2010年05月21日 05:43:22
31楼
回复

相关推荐

APP内打开