中央空调冷冻水系统补水
zmgxx126
zmgxx126 Lv.3
2010年05月09日 06:57:48
来自于中央空调
只看楼主

系统情况:水容量700立方,冷冻水低温水,供水3-5度,回水7-11度.系统水循环量2000立方/h.原来采用高位水池快速补水.以供冷站来计,系统工作压力0.5MPa,高位水池比供冷站高70m.原来是手动补水,现拟改为自动补水,并与自控监控系统联接。拟采用的方案:1、在来自高位水池的补水管上安装可减静压的减压阀,系统压力下降时,通过减压阀自动补水。但是,制冷系统只工作8小时,16个小时是停止的,在系统停止时,系统的水温会上升至外界温度,这样,水膨胀多出来的容积无法解决。

系统情况:水容量700立方,冷冻水低温水,供水3-5度,回水7-11度.系统水循环量2000立方/ h .原来采用高位水池快速补水.以供冷站来计,系统工作压力 0.5MPa ,高位水池比供冷站高70 m .原来是手动补水,现拟改为自动补水,并与自控监控系统联接。拟采用的方案:
1、在来自高位水池的补水管上安装可减静压的减压阀,系统压力下降时,通过减压阀自动补水。但是,制冷系统只工作8小时,16个小时是停止的,在系统停止时,系统的水温会上升至外界温度,这样,水膨胀多出来的容积无法解决。
2、采用电接点压力控制水泵补水。原快速补水系统仍保留,水泵补水采用自来水(即不用高位水池的水),当大量补水时再用高位水池的水。并设定压罐,以解决水的膨胀问题。
3、采用电接点压力表配合电磁阀控制高位水池的补水,当压力低时,打开电磁阀,当压力达到运行压力时,关闭电磁阀。并设定压罐,以解决水的膨胀问题。
4、采用变频补水系统,并设定压罐,以解决水的膨胀问题。变频补水采用自来水(即不用高位水池的水),原快速补水系统仍保留,当大量补水时再用高位水池的水(比如检修或泄漏时)。
请各位参考下,应该采用哪种方式比较好,还有没有更好的办法。
该资料发现于网上,觉得还有些意思贴出来和大家一起探讨探讨。
免费打赏
goin123
2010年05月21日 14:16:34
32楼
方案4肯定也用电接点压力表控制,但我感觉系统压力允许在一定范围内波动,在此使用变频泵有点委屈。
回复
goin123
2010年05月21日 14:35:26
33楼
方案2很好,但建议在电接点压力表后方加安全阀,避免电接点压力表损坏后系统超压
回复
zhaoming3
2010年05月21日 15:16:20
34楼
我们单位用的是膨胀水箱补水,加浮球阀。
回复
t6306tom
2010年05月23日 15:41:49
35楼
囊式定压罐是不错的设备,能解决停机后水膨胀的问题。用简单的继电控制就可解决启停,没必要用花里胡哨的控制设备。
回复
t6306tom
2010年05月23日 15:42:39
36楼
一楼的老兄很有心计,这个问题很有实用价值。
回复
cxkkai
2010年05月24日 11:24:20
37楼
这个电动压力表个人感觉误差有点大,需要自己根据系统压力进行调节。我现在做的工程就是用稳压罐稳压,电动压力表控制补水,但是这个电动压力表误差较大,个人感觉不如补水箱。
回复
zmgxx126
2010年05月27日 11:03:06
38楼
本帖原始资料来源于网上,该系统不一定现实存在。
700立方系统够大的,每小时2000立方和700的蓄水量比较又显得有点小了。
我在多处暖通资料中看到该案例被引用,但对它的真实性有点怀疑。
请各位高手根据现有数据分析一下,该系统是否符合运行使用条件。
:time:
回复
dingmenghui1978
2010年05月27日 16:40:25
39楼
现在又一种自动补水定压的装置,问题不就都解决了!
回复
dingmenghui1978
2010年05月27日 16:41:29
40楼
现在有一种自动补水定压的装置,问题不就都解决了!
回复
liujishiguan
2010年05月28日 10:41:33
41楼
虚心学习中:)
回复

相关推荐

APP内打开