正压送风系统需要安装止回阀和防火阀么??
tongszshi
tongszshi Lv.4
2010年05月07日 15:25:40
来自于通风排烟
只看楼主

请问正压送风的系统,主管道需要安装止回阀么?分支管道是否需要安装防火阀?为什么??我们项目就是这样设计的,增设了止回阀和防火阀

请问正压送风的系统,主管道需要安装止回阀么?分支管道是否需要安装防火阀?为什么??
我们项目就是这样设计的,增设了止回阀和防火阀
cynthia121121
2010年07月16日 10:22:23
12楼
:time:
回复
laymens
2010年07月16日 11:34:53
13楼
止回阀我从来不设
防火阀看情况
回复
sunyafeng444
2010年07月17日 13:56:18
14楼
止回阀需要,防火阀应该参见防火阀安装位置来确定吧
回复
villagerchan
2010年07月20日 15:56:50
15楼
1、当防烟楼梯间加压送风口采用普通百叶时,风机出口加止回阀,如采用自垂式百叶,可不加;消防电梯前室或合用前室加压风机出口不加止回阀。

2、在深圳,加压送风管在任何地方都不允许加防火阀。但参见最新的《技术措施》(2009版)4.8.8建议你还是采用防火阀。
回复
yc20052203215
2010年07月22日 11:52:09
16楼
在国标图集07k103-1中,就有在正压送风机加止回阀和70度防火阀的图例。
有点不明白正压送风机加70度防火阀需要联动吗?是不是当室外烟气超过70度,防火阀熔断然后联动风机也停止?
回复
keller870305
2013年11月14日 10:38:17
17楼
snail_yin 发表于 2010-5-7 17:57 当防烟楼梯间采用常开型百叶风口的时候,应在加压送风机出风管上加设止回阀。分支管道?是前室和楼梯间共 …这个是防止烟囱效应引起倒灌?那如果加压风机放在地下室,是不是就不要加止回阀了?
回复
yilongfengyue
2013年11月14日 13:20:39
18楼
楼上挖坟,我填平
回复
jonathan-leo
2013年11月26日 20:16:57
19楼
日日学习,天天提高。
回复
ygfzxq
2013年11月27日 08:44:48
20楼
学习一下 呵呵 顺便刷一下土木币
回复
qq415949031
2013年11月29日 10:51:23
21楼
学习一下,赚个币:lol
回复