内走道排烟
yangjing-1023
2010年04月18日 14:57:10
来自于通风排烟
只看楼主

请问:规范上说排烟量不能小于7200,是在只有一个防烟分区的后面说的,那要是两个防烟分区,是否也要大于7200,排烟风口是按7200选,还是按那一层的面积X60选,例如:一栋高层住宅,内走道需要做排烟,但每层面积只有30平方米,排烟机的风量如何计算,排烟口大小如何计算

请问:规范上说排烟量不能小于7200,是在只有一个防烟分区的后面说的,那要是两个防烟分区,是否也要大于7200,排烟风口是按7200选,还是按那一层的面积X60选,例如:一栋高层住宅,内走道需要做排烟,但每层面积只有30平方米,排烟机的风量如何计算,排烟口大小如何计算
免费打赏
flier_01
2010年04月18日 18:00:54
2楼
1.此处,若仔细扣规范条文的话,确实有点问题
我个人是按所有排烟风机风量不小于7200执行的
2.排烟口选择问题
如果所有排烟区域面积之和小于120平方米
我一般是按排烟风机的风量对各防烟分区风口进行分配放大
如果所有排烟区域面积之和大于120平方米
我一般是按该防烟分区的面积x60选择该分区排烟口
以上仅是个人做法
我的一些同事是不论什么情况均按该防烟分区的面积x60选择该分区排烟口
我觉的这也并未违反规范
所以我在校核他们的图纸时
也未对该做法提出过异议
回复

相关推荐

APP内打开