正压送风系统防火阀的设置问题
asdw
asdw Lv.4
2010年04月17日 00:10:01
来自于通风排烟
只看楼主

请教!正压送风系统,合用前室一般采用常闭正压送风口,消防联动开启,280℃熔断关闭。请问是否可以采用70℃关闭的风口吗?楼梯间采用自垂百叶正压送风,请问在此系统上是否需要加设防火阀,若加设应加设多少度的防火阀。最近在研究正压送风系统,哪位大侠能帮忙总结一下,正压系统一般有哪几种形式,具体的风口、风机、风阀的设置如何!先谢谢了!

请教!
正压送风系统,合用前室一般采用常闭正压送风口,消防联动开启,280℃熔断关闭。请问是否可以采用70℃关闭的风口吗?
楼梯间采用自垂百叶正压送风,请问在此系统上是否需要加设防火阀,若加设应加设多少度的防火阀。

最近在研究正压送风系统,哪位大侠能帮忙总结一下,正压系统一般有哪几种形式,具体的风口、风机、风阀的设置如何!
先谢谢了!
免费打赏
hufuxu
2013年07月25日 14:07:46
12楼
wangdaibinglx 发表于 2012-2-24 11:02 应该采用70℃的正压:风流的绝对压力(压强)大于井外或风筒外同标高的大气压力(压强),其相对压力(压强)为正值,称正压。正压送风口:   作用:当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。   应用:国家高层建筑防火排烟设计规范规定,下列部位应设置独立的机械排烟系统   1:不具备自然排烟条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。   2:采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。   3:封闭的避难层。   在以上三种情况下均虚设置机械加压送风系统。
回复