讨论学习:汽车库排风排烟量计算
waliu2008
waliu2008 Lv.2
2010年04月07日 16:44:30
来自于通风排烟
只看楼主

前面看到很多帖子,排风量超过3M按3M计算排风量,但其实这只是对于单层汽车排风量的计算方法,如果全部或部分为双层停放汽车的话,根据09年暖通空调动力技术措施,宜采用单车排风量法,汽车出入较频繁的商业类建筑,按每辆500M3/h;汽车出入一般的普通建筑,按每辆5400M3/h;汽车出入频率较低的住宅类等建筑,按每辆300M3/h.这是排风的问题,我也计算过几个,这个和建筑排方案就有关系了,有可能就和按6次换气次数计算相差比较大。

前面看到很多帖子,排风量超过3M按3M计算排风量,但其实这只是对于单层汽车排风量的计算方法,如果全部或部分为双层停放汽车的话,根据09年暖通空调动力技术措施,宜采用单车排风量法,汽车出入较频繁的商业类建筑,按每辆500M3/h;汽车出入一般的普通建筑,按每辆5400M3/h;汽车出入频率较低的住宅类等建筑,按每辆300M3/h.这是排风的问题,我也计算过几个,这个和建筑排方案就有关系了,有可能就和按6次换气次数计算相差比较大。
而排烟量,一直以来我都是以实际层高的6次换气次数计算的,但是最近看到一些图,排烟量也是按超过3M按3M计算排烟量,而且消防审查没有提任何问题,但是我还是不敢那么做的,毕竟没有任何规范或者技术措施讲到这个问题。
不知道大家怎么想的,如果也有排烟按超过3M按3M计算排烟量的 ,能不能给我提供点信息,多了解一点。我可以留个联系方式。

[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-4-7 20:46 编辑 ]
免费打赏
ydechina
2010年04月26日 14:27:26
22楼
这个问题,真的是老生常谈了......:lol
等有时间了,做个关于汽车库风量的讨论全集:lol
回复
ydechina
2010年04月26日 14:28:18
23楼
按照汽车库规范,排烟量按照实际层高计算.
排风量按照3M计算,添加一点,还要按照汽车出入量.:lol

[ 本帖最后由 ydechina 于 2010-4-26 15:44 编辑 ]
回复
yangwei0420030141
2010年04月27日 12:26:26
24楼
排烟量按照实际层高计算,排风量按照3M或者实际层高(<3M)计算。但上海地下车库对排烟量有一个限制,不小于30000.排风有的按照车位考虑。但你可以根据两种算法,取大值。
回复
kyben
2010年04月27日 14:18:09
25楼
按照汽车库防火规范,排风排烟都按6次/H计算风量,层高按3m,在条文说明8.2.2已经说明了
回复
lucia_liu330@126.com
2010年05月04日 17:31:43
26楼
大多是按实际层高计算排烟量,但实际即使按3米计算也问题不大,只要保证3米的排烟就已经可以有效疏散了。不放心就按实际层高算。
我同意这个观点其实最终效果就是为了人员安全啊~
回复
luosw1980
2010年09月16日 14:53:58
27楼
关于汽车库的排风排烟量的计算,技术措施和规范上有点区别。3米是排风量的计算,排烟量还是按实际算。换气次数规范都是说6次。
回复
villagerchan
2010年09月25日 14:21:08
28楼
如果按实际的运营情况,根本不要做排风,或一两次换气次数就够了:lol 。我去过很多地下车库,不管什么时候去,很少看见地库的风机是在运行的,我们小区的地库,我问管理处什么时候开过,他说几乎没开过,只是一个月一次强行运行一次。:lol
回复
zh157471502
2010年09月28日 11:33:04
29楼
每个区域都不一样
回复
蛋又不疼了
2010年09月29日 11:45:24
30楼
学习了,这个问题以前还真没考虑过
回复
gyajie
2010年09月29日 16:59:15
31楼
努力学习,点滴积累,进步,
回复

相关推荐

APP内打开