现在有一个项目,1-3层的走道需要设置机械排烟系统,每层走道长度约70m, 走道面积为120m2,考虑设置共用排烟竖井进行机械排烟。排烟量计算及思路如下:
考虑三层走道为三个防烟分区,排烟量按最大防烟分区面积*120m3/h考虑,消防风机选型按120*120*1.1=15840m3/h,但是各层走道的风管及风口仍然按每平方60m3/h考虑,同时每层排烟量不小于7200m3/h.
但是这个思路有两个问题
1、红宝书里指出同时负担两个以上防烟分区是指在同一防火分区内的防烟分区,这三层走道应该属于不同的防火分区;
2、风机运行时只有着火层风口开启,其他层风口仍然关闭(技措中是这么规定的),这时候风管流速已经远远大于20m/s的限速。
还有一种思路是就按每层最大防烟分区面积*60m3/h考虑,理由就是按上面的1,多层走道的防烟分区不算多个防烟分区,但是这样一个排烟系统又跨越了多个防火分区,应该是不允许的吧。
关于多层走道排烟网上的思路很多都是按思路一,谁能解释一下我提出的两个问题,非常感谢
2楼
1、竖向系统不是每层都会不知防火阀么,其实做的时候还是只考虑一层内的防烟分区排烟量。2、既然走道面积相同,划分的防烟分区面积也差别不大。那么防烟分区面积X120的风机怎么会导致着火层的风口设计风速超标?
回复
3楼
本帖最后由 我去画图了 于 2015-7-9 22:35 编辑 speirs 发表于 2015-7-9 21:16 1、竖向系统不是每层都会不知防火阀么,其实做的时候还是只考虑一层内的防烟分区排烟量。2、既然走道面积相 …因为每层风管是按60m3/m2小时考虑的,技措4.11.4第三条“当火灾确认后 ,同 一排烟系统中着火的防烟分区中的排烟口(阀 )应 呈开启状态 ,其他防烟分区的排烟口应呈关闭状态”,所以当某层着火,另外两层排烟口是关闭的,所以着火层的风量就为120m3/m2,风量超过了设计值。从技措4.11.2第二条”竖向穿越防火分区时,与垂直风管连接的水平管道应设280℃能自动关闭的防火阀。“这条看,似乎一个排烟系统带位于不同防火分区的防烟分区也是可以的。我看的帖子很多都按思路一考虑的,其实多层走道排烟按最大防烟分区60m3/m2考虑也有道理,谢谢2楼的意见。
回复
4楼
红宝书不具有规范的约束力 规范没有说是一个防火分区的多个防烟分区
回复
5楼
红宝书不具有规范的约束力 规范没有说是一个防火分区的多个防烟分区
回复
6楼
我去画图了 发表于 2015-7-9 22:32 因为每层风管是按60m3/m2小时考虑的,技措4.11.4第三条“当火灾确认后 ,同 一排烟系统中着火的防烟分区中 …我们院设计的基本都是按思路一设计。也没有具体考虑到风口的计算和风机的计算采用不同的系数而导致风量的问题
回复
7楼
speirs 发表于 2015-7-10 10:36 我们院设计的基本都是按思路一设计。也没有具体考虑到风口的计算和风机的计算采用不同的系数而导致风量的 …对的,我问了其他院的同学,也是按思路一来的,想的太多也是累
回复
8楼
请问下楼主,我现在也是遇到这样的问题。也是在60和120之前纠结