新汽车库设计防火规范排烟量排风量
qinluo007
qinluo007 Lv.12
2016年06月02日 18:13:12
来自于通风排烟
只看楼主

新汽车库设计防火规范出来以后排烟量是个定值,如果排风量还是按照6次的换气次数,那么排风量将远远大于排烟量,那么排烟排风何用一个风机的话,是不是存在一定的安全隐患?排风时风机高速运行,排烟低速运行,风口尺寸以及风速就很难控制

新汽车库设计防火规范出来以后排烟量是个定值,如果排风量还是按照6次的换气次数,那么排风量将远远大于排烟量,那么排烟排风何用一个风机的话,是不是存在一定的安全隐患?排风时风机高速运行,排烟低速运行,风口尺寸以及风速就很难控制
免费打赏
lg11101
2016年06月03日 15:36:42
2楼
汽车库排风量很难超过排烟量,汽车库排风量是按3M高度的换气次数来计算的,一般小于排烟量。即使按新规计算出汽车库排风量大于排烟量,那么选择风机时依旧按最大风量选择双速排烟风机,只不过高速档风量满足排风与排烟两种工况(新规范排烟量是低限值,选择的风机风量比新规范排烟量限值大也是可行的),排烟风机低速档可以满足车库流量少的时候的排风量,而不存在高速档排风低速档排烟这种工况。
回复
fengzhenwu77
2016年06月05日 20:20:34
3楼
不错的的 瘦小啊
回复
qinluo007
2016年06月06日 10:52:50
4楼
lg11101 发表于 2016-6-3 15:36 汽车库排风量很难超过排烟量,汽车库排风量是按3M高度的换气次数来计算的,一般小于排烟量。即使按新规 …比如一个3500平的车库,净高3.5米,排烟量按照规范选的话就是3万多点,排风量按照6次计算和排烟量差不多,那么排烟量的补风按照50%计算,排风量补风按照80%计算,是不是补风机平时就要处在高速运行状态,而发生火灾排烟补风时就要转到低速运行呢?谢谢
回复
licaibian
2016年06月06日 14:21:10
5楼
qinluo007 发表于 2016-6-6 10:52 比如一个3500平的车库,净高3.5米,排烟量按照规范选的话就是3万多点,排风量按照6次计算和排烟量差不多, …3500平米就要两个防烟分区了啊大哥,这样要两个风机,每个都要3万多。。。
回复
樱桃米
2016年06月10日 23:09:38
6楼
licaibian 发表于 2016-6-6 14:21 3500平米就要两个防烟分区了啊大哥,这样要两个风机,每个都要3万多。。。防烟分区要小于2000方一个啊~
回复
阳光心情
2016年07月23日 22:26:58
7楼
谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开