新的汽车库防火规范下排烟量问题
胡西
胡西 Lv.4
2015年08月27日 16:39:04
来自于通风排烟
只看楼主

按新的汽车库防火规范排烟量按层高满足最小排烟量,那岂不是不过防火分区大小所有分区风机大小都一样了

按新的汽车库防火规范排烟量按层高满足最小排烟量,那岂不是不过防火分区大小所有分区风机大小都一样了
免费打赏
nuantong456
2015年11月04日 17:04:22
2楼
有没有高手出来解释此现象!“不论防火分区大小所有分区风机大小都一样,排烟风机仅由车库净高决定”。
回复
caojuntu
2015年11月06日 18:27:52
3楼
同问,是不是当一个防烟分区内的排烟量满足最小排烟量时,防烟分区的划分1500平米和2000平米,对风机的选择没有区别啊
回复
zqbxlk
2015年12月22日 10:52:15
4楼
规范既然那么规定了也确实没办法,毕竟人家审图的按规范了,别说1500和2000了,正好碰上个300的还得机械排烟的车库,这排烟量也得做到3万以上,无奈啊
回复
zhuoxs
2017年03月13日 11:46:44
5楼
同问啊 那排风还是按照以前的换气次数法来吗 是不是超过3m的按换气次数法来 还是按照3m的算呢 如果按照实际层高来算 ,可能出现排风量比排烟量大的情况,