一类地下车库消火栓用水量是卡地下建筑还是卡汽车库防火规范?
xxl420828871
2015年08月23日 20:12:16
只看楼主

一类地下车库消火栓用水量是卡地下建筑还是卡汽车库防火规范?因为消火栓用水量差别很大,一个为40L/S,一个为10L/S,求解答,谢谢!

一类地下车库消火栓用水量是卡地下建筑还是卡汽车库防火规范?因为消火栓用水量差别很大,一个为40L/S,一个为10L/S,求解答,谢谢!
lock0570
2015年08月25日 08:52:57
2楼
是单独一个地下车库么?那就按地下车库,如果车库上面有建筑物得取最大值,我瞎说的:lol
回复
版专攻
2015年08月25日 10:35:52
3楼
楼上正解,地下车库按车库规范计算水量和楼上比较取大值
回复
xxl420828871
2015年08月25日 14:26:11
4楼
lock0570 发表于 2015-8-25 08:52 是单独一个地下车库么?那就按地下车库,如果车库上面有建筑物得取最大值,我瞎说的就是住宅和车库连在一起的,住宅的地下室下到车库里面,住宅的地下室两层这种。这种消火栓用水量是查汽车库防火规范吗?还是卡地下建筑的消火栓用水量?
回复
lock0570
2015年08月26日 09:11:53
5楼
xxl420828871 发表于 2015-8-25 14:26 就是住宅和车库连在一起的,住宅的地下室下到车库里面,住宅的地下室两层这种。这种消火栓用水量是查汽车 …取地下室一层的体积按地下建筑算水量(地下室和住宅主体分开的情况下吧,我不是做住宅的所以瞎说的):lol
回复
lock0570
2015年08月26日 09:12:29
6楼
xxl420828871 发表于 2015-8-25 14:26 就是住宅和车库连在一起的,住宅的地下室下到车库里面,住宅的地下室两层这种。这种消火栓用水量是查汽车 …你可以问问版主看看
回复
eric.longer
2015年08月26日 11:47:02
7楼
纯车库按车库规范,10L/s。没问题
回复
xxl420828871
2015年08月26日 12:55:32
8楼
eric.longer 发表于 2015-8-26 11:47 纯车库按车库规范,10L/s。没问题什么算纯车库?住宅地下室下到车库里面算纯车库吗?