《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,汽车库喷头布置应设置在汽车库停车位的上方。是要求在停车位的“正”上方吗???审图是这样要求的!!!

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,汽车库喷头布置应设置在汽车库停车位的上方。
是要求在停车位的“正”上方吗???审图是这样要求的!!!
免费打赏
shenwenling1
2011年03月18日 10:46:03
2楼
我也想正对着,但是有时候必须调整,所以尽量,那出图的时候是不是还的保留车位标志。我怕严格要求正对,给删掉了。
回复
tx
2011年03月19日 02:15:01
3楼
我出图的时候是删掉了车位标志,主要想让文件小点,且图面整洁些。
有必要“正对着”车位吗??? 太较真了吧
回复
zhangping1109
2011年03月21日 16:17:13
4楼
哪有那么叫真,在喷头的保护范围内就没问题。要正对着的话,立体车位的下层喷头怎么布置?供参考。
回复
xuxudodo
2011年03月22日 14:45:26
5楼
个人觉得这条规范不合理,
按结构图布置喷头合理,
保证每个喷头都能完全发挥作用,整个车库内不留空白点,达到喷水强度要求就可以了
根本没必要要求每个停车位的上方要有喷头
回复
gs6839
2011年03月24日 15:37:26
6楼
回复
小小法师
2011年03月24日 21:48:51
7楼
不一定要在正上方,但是必须是在上方,毕竟发生火灾的是车子,而不是其它地方,至于立体车库,也是要分层布置喷头。
回复
sunyi_99
2011年03月26日 13:41:11
8楼
楼主好样的 ,学习中 ,谢谢
回复
crystaljiang111
2011年03月31日 15:29:59
9楼
7楼说的对,但是双层立体车库,下层江苏允许用侧喷的K=115?别的城市也可以吗?
回复
hi_alpha
2012年12月06日 17:47:56
10楼
这条规范 要去喷头在车位上方,个人觉得不一定要在车位正上方,只要是上方而不是底部或者侧方,并保证喷头保护区域没有空白盲点就行,如果都保证在车位正上方,肯定会很难处理直立型喷头跟障碍物之间的关系,而且建筑专业摆布车位时也没有个严格的尺寸定位,只是随手摆个大致位置
回复
zxhccc
2012年12月22日 15:19:56
11楼
喷头布置在车位的上方就可以了。