GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 第8.1.5条的条文解释里面提到,6次/h的换气次数能保证消防安全,第8.24条又规定了不同净高下的排烟量,汽车库的排烟量是否应该按照6次/h和表中排烟量最大值选取?还是直接按照表里的排烟量选取?各地消防局是怎么规定的?
GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 第8.1.5条的条文解释里面提到,6次/h的换气次数能保证消防安全,第8.24条又规定了不同净高下的排烟量,汽车库的排烟量是否应该按照6次/h和表中排烟量最大值选取?还是直接按照表里的排烟量选取?各地消防局是怎么规定的?
2楼
有审图专家说,直接按表选取,不知道消防局怎么解释,担心消防局有不同的看法。以后再改就麻烦了。
回复
3楼
我觉得按照表格的来,要是以前的6管用,还出表格干嘛,出表格了,就要按照表格的来....
回复
4楼
车库内排风与排烟共用一套系统,按换气次数计算排风量,自然也会满足排烟量的要求了。
回复
5楼
第8.1.5条的条文解释里面提到,卫生部门要求6次/h的换气次数,这个是通风要求,不是消防要求。只有后面表格才是消防要求。另外值得关注的是,表格是排烟量不应小于的数值,个人认为,可以按照以往的6次的计算,如果大,可以用算出来的数值,如果小,就必须取表格中按插值计算出的数值。
回复
6楼
我们是直接按表格选取
回复
7楼
严重同意5楼!
回复
8楼
一个卡的是卫生一个卡的是消防
回复
9楼
表格是排烟量不应小于的数值,个人认为,可以按照以往的6次的计算,如果大,可以用算出来的数值,如果小,就必须取表格中按插值计算出的数值。
回复
10楼
排烟按新车库防火规范选取的,排风按新的车库规范计算。
最终按排烟量选取风机完事。
回复