根据规范 系统排烟量应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m3/(h·m2)计算 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 那么着火时,着火防烟分区的排烟口实际排烟量,比设计计算的防烟分区排烟量要大很多。
根据规范
系统排烟量应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。
建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m3/(h·m2)计算
当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
那么着火时,着火防烟分区的排烟口实际排烟量,比设计计算的防烟分区排烟量要大很多。
所以我不清楚排烟口尺寸是按风机排烟量计算还是按防烟分区的排烟量计算。
因为根据规范排烟口的风速不宜大于10m/s,按防烟分区的排烟量计算风速会超。
按风机排烟量计算,可能小的防烟分区排烟口尺寸会很大。
2楼
防烟分区。风机选型是考虑了漏风等其他因数,那0.2的系数是漏掉了。当然按风机的也没问题,也是规范范围内。
![](https://fd.co188.com/group1/M04/57/3A/rBBhH11DmSWAbJTuAAAHEDou56g443.gif)
回复
3楼
你理解错了,我的意思是在多个防烟分区的系统中,单个防烟分区排烟口尺寸是按本防烟分区风量计算,还是按两个防烟分区风量(风机风量)计算,因为现在规范明确要求只能开着火的防烟分区风口,不能开其他排烟口,而风口风速不能超过7米,如果按风机风量计算,排烟口尺寸我只能按小于3.5米风速计算了
eastersong:你理解错了,我的意思是在多个防烟分区的系统中,单个防烟分区排烟口尺寸是按本防烟分区风量计算,还是按两个防烟分区风量(风机风量)计算,因为现在规范明确要求只能开着火的防烟分区风口,不能开其他排烟口,而风口风速不能超过10米,如果按风机风量计算,排烟口尺寸我只能按小于5米风速计算了
ibinzh:个人认为是按单个防烟分区风量计算,但是也有过一次审查师要求我按风机风量计算。而其他大多数都没提这个要求,就按单个计算就行。有时候很被动,按审查师意见作图吧。
回复
4楼
请问是不是排烟口测量的风速与排烟口有效面积的乘积乘以3600就是排烟口的实际排烟量,如果防烟分区就一个排烟口,那也就是这个防烟分区的实际排烟量了?