非机动车库排烟量按新车规来定么?
我去画图了
2017年04月26日 11:04:34
来自于通风排烟
只看楼主

现在有一个项目,地下有两层非机动车库,面积分别为900多平方,层高只有2.2这样,原来都是按老车规6次换气算,但现在新车规排烟量最小3w起,按这个来的话风管太大,层高根本保证不了,如果划防烟分区,支管又太多,不知道现在大家是怎么处理非机动车库排烟的,谢谢!

现在有一个项目,地下有两层非机动车库,面积分别为900多平方,层高只有2.2这样,原来都是按老车规6次换气算,但现在新车规排烟量最小3w起,按这个来的话风管太大,层高根本保证不了,如果划防烟分区,支管又太多,不知道现在大家是怎么处理非机动车库排烟的,谢谢!
fine_2009
2017年04月26日 19:06:26
2楼
每平方60m3/h
回复
小虎爸
2017年04月26日 22:07:23
3楼
非机动车库不适用于新车规,
非机动车库是属于人员经常停留的场所,不需要排烟
回复
我去画图了
2017年04月27日 10:31:19
4楼
小虎爸 发表于 2017-4-26 22:07 非机动车库不适用于新车规,非机动车库是属于人员经常停留的场所,不需要排烟谢谢回复虽然按红皮书,非机动车库不用排烟,但是按防火规范,地下大于50m2且人员经常停留区域需要考虑排烟,按这条也逃脱不了做排烟的需要啊
回复
小虎爸
2017年04月27日 14:25:12
5楼
我去画图了 发表于 2017-4-27 10:31 谢谢回复虽然按红皮书,非机动车库不用排烟,但是按防火规范,地下大于50m2且人员经常停留区域需要考虑 …写错了,非机动车库应该是 非人员经常停留的场所,人放了车就走,不会长时间停留
回复
我去画图了
2017年05月03日 10:43:56
6楼
小虎爸 发表于 2017-4-27 14:25 写错了,非机动车库应该是 非人员经常停留的场所,人放了车就走,不会长时间停留谢谢,决定先考虑通风,等消防通不过再改了