用作非机动车库的地下室夹层是否要考虑合用前室的正压送风?
lx0314
lx0314 Lv.2
2011年02月16日 09:23:37
来自于通风排烟
只看楼主

如题地下室为机动车库夹层为非机动车库,有单独的出入口,梁下净高2.2m请问是否要考虑合用前室的加压送风?附图[ 本帖最后由 lx0314 于 2011-2-18 11:35 编辑 ]

如题
地下室为机动车库
夹层为非机动车库,有单独的出入口,梁下净高2.2m
请问是否要考虑合用前室的加压送风?

附图

[ 本帖最后由 lx0314 于 2011-2-18 11:35 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
cys8553lmz
2011年02月17日 11:44:48
2楼
根据是否满足自然排烟条件再确定
回复
snail_yin
2011年02月17日 12:21:01
3楼
如果合用前室对着夹层开门,就需要设置。
回复
godwangyan
2011年02月17日 14:00:50
4楼
等着学习学习
回复
liaiqi2004
2011年02月17日 15:31:40
5楼
如果夹层平时有人,且人员可以通过夹层疏散,那么需要做前室正压送风!!!
回复
wqqry
2011年02月17日 16:17:52
6楼
应该做
正压送风
回复
jsc2011
2011年02月17日 17:23:13
7楼
条件还不够充分,最好发一个图纸大家看看才知道
回复
hwh1997
2011年02月17日 19:26:51
8楼
如果合用前室对着夹层开门,就需要设置。
回复
mengxianfad
2011年02月18日 09:08:34
9楼
3楼的有依据吗?
回复
zlhvac
2011年02月18日 20:54:39
10楼
应该设置,正压送风是为了保证人员的安全。
回复
hrbzhd
2011年02月21日 16:18:33
11楼
同意5楼的意见
回复

相关推荐