如何计算层高7.5米标准厂房的排烟量?
蜗牛666
蜗牛666 Lv.5
2017年12月19日 13:54:10
来自于通风排烟
只看楼主

       一个三层标准厂房长96米,宽60米,层高7.5米。建规上说层高超过6米就可以不用划防烟分区,那这个排烟量如何计算?还是说这种也要划面积不大于500平方的防烟分区?

       一个三层标准厂房长96米,宽60米,层高7.5米。建规上说层高超过6米就可以不用划防烟分区,那这个排烟量如何计算?还是说这种也要划面积不大于500平方的防烟分区?
免费打赏
lxwklj
2017年12月19日 17:13:10
2楼

http://bbs.co188.com/thread-3038735-1-1.html

以前有人问过这个问题

孟浩然6688

这个是个正解

回复
mage780705
2017年12月19日 17:33:39
3楼

应该不划分防烟分区,直接按照每平方米60计算总排烟量,然后确定风机,风口。

回复
小虎爸
2017年12月19日 19:01:28
4楼

多设几个排烟风机就可以了

回复
fzh-2006
2017年12月20日 11:59:55
5楼

如果可以自然排烟尽量自然排烟,机械排烟的话净高>6.0m可以不划分防烟分区的。

回复
liulovelb
2017年12月20日 13:21:28
6楼

这个最好参考下地方规范,你这个长96米,面积5000多平的,应该是要划分防烟分区,上海规范,防烟分区不大于2000平,高度超过6米,长边不大于75米,像你这层高7.5米,这么大跨度,梁超过50cm是否存在挡烟垂壁的可能,还是要具体分析

回复
林中空气
2017年12月23日 09:36:38
7楼

可以参考暖通技术措施的4.11.3条计算。

回复