一个三层标准厂房长96米,宽60米,层高7.5米。建规上说层高超过6米就可以不用划防烟分区,那这个排烟量如何计算?还是说这种也要划面积不大于500平方的防烟分区?
一个三层标准厂房长96米,宽60米,层高7.5米。建规上说层高超过6米就可以不用划防烟分区,那这个排烟量如何计算?还是说这种也要划面积不大于500平方的防烟分区?
http://bbs.co188.com/thread-3038735-1-1.html
以前有人问过这个问题
这个是个正解
这个最好参考下地方规范,你这个长96米,面积5000多平的,应该是要划分防烟分区,上海规范,防烟分区不大于2000平,高度超过6米,长边不大于75米,像你这层高7.5米,这么大跨度,梁超过50cm是否存在挡烟垂壁的可能,还是要具体分析