标准厂房的功率因素和需要系数(求教)
fw1771
fw1771 Lv.3
2004年09月16日 15:54:01
只看楼主

一个3500平米的单层钢结构厂房,没有行车,具体用途位置,现在的问题是功率因素和需要系数的取值?查了查相关资料,都是具体的厂房设备的数值,不知道各位有何高见!

一个3500平米的单层钢结构厂房,没有行车,具体用途位置,现在的问题是功率因素和需要系数的取值?查了查相关资料,都是具体的厂房设备的数值,不知道各位有何高见!
dalianxxm
2004年09月16日 16:12:48
2楼
只做照明,功能,设备确定后在做动力。
回复
空格
2004年09月16日 16:43:16
3楼
工艺都没定,你根本没法做
回复
yqwxf
2004年09月16日 16:53:01
4楼
动力、照明分开进线 照明功率因数0.9 动力0.8 ; 需要系数 自己根据
工艺情况估计吧!
回复
jsnjldm
2004年09月16日 17:07:15
5楼
有功率应该就有用途,找个类似的参照参照
回复
fw1771
2004年09月16日 17:07:51
6楼
现在甲方要求按照标准厂房设计,上海的标准是80-100W/平米,估计了一下将近
300KW,如果预留好动力部分的配电,照明和动力必须分开吗?
回复
cmyrich
2004年09月16日 17:25:15
7楼
80-100w 是动力,照明应该另外算
回复
雨过天晴
2004年09月16日 19:20:08
8楼
照明、动力电源要分开。照明的系需要系数取0.8~0.9就差不多了。动力设备没
有具体设备不好估计了,按0.6取差不多吧。
回复
空格
2004年09月17日 08:36:37
9楼
要搞清楚,这个厂房是做什么用的
是机加工设备多呢,还是焊接多,还是电加热多等等
功能不一样,需要系数差很多
对于你的变压器的选择这个很重要
告诉你一个好办法
既然按标准厂房做,你叫甲方把变压器容量定下来,给你一个正式的书面的东西
这样,以后有什么事,和你没关系
照明的需要系数取0.9
回复
heartsun
2004年09月17日 12:09:43
10楼
能不能只设计照明
等确定是什么厂房以后 在引动力箱阿?
回复
fw1771
2004年09月20日 17:04:57
11楼
我在建筑电气常用数据手册查了一下关于工厂的需要系数,数据普遍都比较低,
一般类型的工厂总需要系数都在0.5以下,不知道各位的系数是怎么定的?疑惑