关于两层标准厂房基础钢筋箍筋的绑扎方式的讨论
sundanchenjun
2007年05月19日 13:07:32
来自于建筑施工
只看楼主

本人手上目前有个工程,是两层的标准厂房工程,是框架结构的,目前正施工到基础钢筋部分,昨天当地质监员来现场核验时提出,基础梁箍筋未按要求,我们现场做的是一大箍筋内套一小箍筋,可她说这样是不行的,我今天回单位翻了一下03G101—1,发觉其内箍筋是应当按我们现在这样做的,我也搞不清楚为什么质监说我们是错的,请问各位大虾们,谁能帮我一下啊?

本人手上目前有个工程,是两层的标准厂房工程,是框架结构的,目前正施工到基础钢筋部分,昨天当地质监员来现场核验时提出,基础梁箍筋未按要求,我们现场做的是一大箍筋内套一小箍筋,可她说这样是不行的,我今天回单位翻了一下03G101—1,发觉其内箍筋是应当按我们现在这样做的,我也搞不清楚为什么质监说我们是错的,请问各位大虾们,谁能帮我一下啊?
免费打赏
sundanchenjun
2007年05月28日 12:39:53
2楼
怎么没人愿意教教我啊。
回复
sundanchenjun
2007年07月15日 14:14:48
3楼
可怜啊。唉……挂了这么长时间了。
回复
ysz_lyyan
2007年07月15日 18:20:28
4楼
还有一种是两个箍筋交错绑扎的,她说的应该是这种,其实这两种都可以的,图集上就有两种,一般由现场施工人员根据情况自己选定的。
至于找你们麻烦估计是没做工夫的缘故。
回复
gjyhxm
2007年07月16日 16:34:56
5楼
大箍套小箍更符合常规