本人手上目前有个工程,是两层的标准厂房工程,是框架结构的,目前正施工到基础钢筋部分,昨天当地质监员来现场核验时提出,基础梁箍筋未按要求,我们现场做的是一大箍筋内套一小箍筋,可她说这样是不行的,我今天回单位翻了一下03G101—1,发觉其内箍筋是应当按我们现在这样做的,我也搞不清楚为什么质监说我们是错的,请问各位大虾们,谁能帮我一下啊?
本人手上目前有个工程,是两层的标准厂房工程,是框架结构的,目前正施工到基础钢筋部分,昨天当地质监员来现场核验时提出,基础梁箍筋未按要求,我们现场做的是一大箍筋内套一小箍筋,可她说这样是不行的,我今天回单位翻了一下03G101—1,发觉其内箍筋是应当按我们现在这样做的,我也搞不清楚为什么质监说我们是错的,请问各位大虾们,谁能帮我一下啊?