是否有标准厂房这一说法?负荷该如何考虑?
fittermouse
2006年02月09日 10:20:29
只看楼主

我做得很多厂房都不带工艺,只是开发商建起来之后出租用。那我该如何考虑用电负荷。我们这边大部分是轻工业,考虑80~100w/m2是否合适?

我做得很多厂房都不带工艺,只是开发商建起来之后出租用。
那我该如何考虑用电负荷。
我们这边大部分是轻工业,考虑80~100w/m2是否合适?
免费打赏
tcchezhong
2006年02月09日 10:26:59
2楼
考虑多少都不会合适。
建议照明和生活用电做好。生产用电先不做设计。
回复
fittermouse
2006年02月09日 10:28:35
3楼
那样做甲方不会同意,审图的也不一定给过呀
回复
张日伟
2006年02月09日 11:23:00
4楼
这要和甲方沟通的,要么你们甲方提供出设备容量,提供不出来就让他们以后根据需要另行委托设计,我们可以给预留出几路100的钢管供后期动力进线。
我们做法是在说明中说明,动力系统由甲方另行委托设计。
回复
ctxa
2006年02月09日 11:28:29
5楼
生产产品不同,工艺就不一样,设备容量就非常难估计。可能甲方已经有意向出租给何种项目,沟通一下。
回复
fittermouse
2006年02月09日 14:37:12
6楼
谢谢楼上的,关键是我以前做的甲方他们自己也不知道最后十来做什么用
我也只给他预留一根100的管,以备以后增容
你们都没做过类似的设计吗?