新的车库防火规范,排烟量给出,难道不用计算体积换气次数法计算了吗?
mage780705
mage780705 Lv.12
2015年11月02日 12:51:00
来自于通风排烟
只看楼主

新的车库防火规范,每个防烟分区的排烟量是给出,难道不用计算体积换气次数法计算了吗?

新的车库防火规范,每个防烟分区的排烟量是给出,难道不用计算体积换气次数法计算了吗?
xgbear
2015年11月02日 15:04:47
2楼
的确不用了
新规范类似消防性能化做法
回复
gdp2013
2015年11月02日 15:44:12
3楼
不用换气次数计算法了。直接查表。
回复
mage780705
2015年11月03日 18:57:39
4楼
不计算倒简单了。
回复
tx
2015年11月04日 00:11:21
5楼
这新规范是很扯淡,呵呵
只规定排烟量最低限,没有最高限,没有计算方法
那排烟量做到30万、100万。。。,只要不小于最低限,都符合规范规定了???
回复
mage780705
2015年11月04日 16:42:41
6楼
就是啊,也没有计算方法了,那就可以直接按照规范取数值了。
回复
nuantong456
2015年11月04日 16:59:24
7楼
不论防烟分区大小,排烟量仅由车库净高决定,我认为不科学!
如果我车库防烟分区有1200m2和1900m2的,排烟量是一样的(设车库净高一样),个人认为新规范规定不科学。
回复
mage780705
2015年11月04日 17:02:12
8楼
同意7楼的理解,我也认为原来按照体积算还是蛮科学的。
回复
fine_2009
2015年11月05日 16:28:19
9楼
不按体积计算我认为倒不算错,但应另行给出防烟分区划分要求,仅仅采用”不宜大于2000”不合理。我认为应按不大于500平方划分防烟分区,一个系统可带多个防烟分区,这样可保证火灾时着火点附近优先排烟,保证排烟效果。
回复
mage780705
2015年11月05日 16:52:22
10楼
现在没有体积换气次数计算的说法了。
回复
zqbxlk
2015年12月22日 10:46:30
11楼
这怎么出的这规定,假如正好碰上一个就停几辆车,几百平米的地下停车库,又正好无法自然排烟,层高正好又超过4.5m,那风量也得做3万以上
回复