北方室外消防水池埋深?取水口设置?
abbsmm
abbsmm Lv.11
2005年08月05日 17:31:48
只看楼主

北方室外消防水池埋深?如果冻土深度80cm,那水池埋深得多少。取水口应如何设置,作保温井盖可以吗?

北方室外消防水池埋深?如果冻土深度80cm,那水池埋深得多少。取水口应如何设置,作保温井盖可以吗?
免费打赏
qdwh66
2005年12月13日 12:10:01
2楼
你的水池覆土深度可以设1米,那样水池内的水就不会冻结,至于取水口,则不用考虑保温,因为根据水压平衡,你1米深的水则不会冻结。
回复
qdwh66
2005年12月13日 16:35:54
3楼
哈,不好意思,我查了一下图集,可以设置保温井盖.我刚才说错了啊.
回复
abbsmm
2005年12月15日 21:53:36
4楼
谢谢
回复
kelvin-lee
2005年12月22日 11:32:58
5楼
要查询你当地的冻土深度.覆土深度要超过冻土深度.北方不少寒冷地区的冻土深度大于1米.那样覆土深度要超过冻土深度.要是实在太厚,可以用一下几种办法减厚:1是参照外墙保温的做法;2是置换上层土质,如换成煤渣土!在增加保温质量的同时减轻对顶板的压力.