二台国内著名品牌的多级离心泵,电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转;水泵40吨流量时扬程120米,变频器台达VFD-F风机水泵专用型,22KW,设定频率50HZ,电压380V,加速时间60S。 运行时流量大约33T,运行电流不详。泵出口阀门半开,阀门后面压力11KG,阀门前面压力没压力表。调试设备时可能每次运行时间不长,电机发热不明显,后来产量增加,客户反映泵发热很厉害,我们检查也没查到什么原因。直到这次二台电机都烧了。修马达的说拆电机的时候里面是星形接法,现在马达修好,也是星形运行,电流在34A左右。
二台国内著名品牌的多级离心泵,电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转;水泵40吨流量时扬程120米,
变频器台达VFD-F风机水泵专用型,22KW,设定频率50HZ,电压380V,加速时间60S。
如果接到三角形运行,电流会有多大?
如果是必须三角形运行,为什么星形运行流量和压力接近泵的额定出力了呢?
12楼
怎么连修马达的师傅连这个基本常识都不知道呢:L
回复
13楼
现在哪个“电机修理部”是通过计算配线圈的?都是看老线圈的线径和匝数,拆之前查看原接法,不管原来是错还是对!
你请他计算,绝大多数人是不会计算的!!!
不信?你拿一台只有铁芯的破电机让他修修,他肯定不是计算,而是查书找圈数和线径的。
回复
14楼
:handshake ,计算肯定是不会的。但22KW的电机不可能是星形联结的嘛!
修好之后还是做星形联结,难道是想等到下次烧掉又找他来修:lol
回复
15楼
泵出口阀门半开,阀门后面压力11KG k, 压力过大, 泵出口阀门全开, 电机三角接, 就没事,
回复
16楼
学习了!!!!!!!!!!!!!11
回复
17楼
泵出口阀门半开,阀门后面压力11KG,
问题就是出在这里。
最终是电动机过负荷。
回复
18楼
电动机过载与否与压力关系不大,与流量有关。在压力一定的情况下,流量增大,超过电动机和泵的额定状态,电流肯定会增大。
电机烧毁的原因大概有以下几点原因:
1. 流量过大--电动机过载;
2. 接法错误;
3. 质量有问题,散热有问题;
4. 轴承有问题,造成电动机堵转。
以上分析 敬请指教。谢谢!
回复
19楼
结论就多说了,肯定是接错了
额外的一句是:现在的修理部,懂得计算的基本没有,人家是挣钱第一
回复
20楼
单从“电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转”这样的数据里是得不出电机在电源电压380V的时候是Y接还是三角接的结论的,因为Y接的电机也是满足P=1.732UIcosφ的公式的。看电机的铭牌呀,直接有效的方法!
回复
21楼
直接原因就是接法错误!!!