二台国内著名品牌的多级离心泵,电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转;水泵40吨流量时扬程120米,变频器台达VFD-F风机水泵专用型,22KW,设定频率50HZ,电压380V,加速时间60S。 运行时流量大约33T,运行电流不详。泵出口阀门半开,阀门后面压力11KG,阀门前面压力没压力表。调试设备时可能每次运行时间不长,电机发热不明显,后来产量增加,客户反映泵发热很厉害,我们检查也没查到什么原因。直到这次二台电机都烧了。修马达的说拆电机的时候里面是星形接法,现在马达修好,也是星形运行,电流在34A左右。
二台国内著名品牌的多级离心泵,电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转;水泵40吨流量时扬程120米,
变频器台达VFD-F风机水泵专用型,22KW,设定频率50HZ,电压380V,加速时间60S。
如果接到三角形运行,电流会有多大?
如果是必须三角形运行,为什么星形运行流量和压力接近泵的额定出力了呢?
22楼
买我公司的智能马达控制器,保你一台也烧不了,龙岩电厂用了几年了,没有几台马达烧掉的
回复
23楼
这是典型的安装错误(接法),你这电机运行是应该是三角型的,但安装时接法为星型,长期星型运行,代价是温升过高,电机发为了,烧了算了。
回复
24楼
修理部的肯定是不知道计算的,不过一般都有查询手册的,22kw的电机一般是△接法
回复
25楼
能产生烧毁电机的原因有很多,一是变频参数设置不正确,跟电机不匹配,二是轴承问题,三是电机本身有瑕疵,使得它在运行过程中突然造成绝缘不好的地方对地击穿造成烧毁。
回复
26楼
22KW的电机应该是三角形运行,三角运行电流肯定会小。
回复
27楼
厂里美电工吗这样的低级错误都会犯哦
回复
28楼
三角形接法,没问题,个人经验可以全开进口阀门,出口阀门半开。。。
实际的运行电流楼主还是要实际测下。。。。
回复
29楼
22kW电机应该是△接法,修电机的说是Y接,那就是接错了。而且这种可能性是很大的。
回复
30楼
分析得不错,学习了。其实很多时候不能光看外表,也有可能是厂家问题?还是那句话,都是为了钱。
回复
31楼
矛盾。22kw水泵电机, 有可能是Y-三角启动,正常运行是三角接法。使用变频器本身就不用降压启动。很可能是改造项目,即原为Y-三角启动,后加了变频器,但没改Y-三角启动。电机烧,有可能是Y接没切换到三角接法。:time:
回复