二台国内著名品牌的多级离心泵,电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转;水泵40吨流量时扬程120米,变频器台达VFD-F风机水泵专用型,22KW,设定频率50HZ,电压380V,加速时间60S。 运行时流量大约33T,运行电流不详。泵出口阀门半开,阀门后面压力11KG,阀门前面压力没压力表。调试设备时可能每次运行时间不长,电机发热不明显,后来产量增加,客户反映泵发热很厉害,我们检查也没查到什么原因。直到这次二台电机都烧了。修马达的说拆电机的时候里面是星形接法,现在马达修好,也是星形运行,电流在34A左右。
二台国内著名品牌的多级离心泵,电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转;水泵40吨流量时扬程120米,
变频器台达VFD-F风机水泵专用型,22KW,设定频率50HZ,电压380V,加速时间60S。
如果接到三角形运行,电流会有多大?
如果是必须三角形运行,为什么星形运行流量和压力接近泵的额定出力了呢?
2楼
22KW的电机应该是三角形运行,三角运行电流肯定会小。
你烧电机的情况肯定是过负荷了!!
回复
3楼
“电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转”应属Y180M-2的电机,最大转矩是额定转矩的2.2倍,定子绕组接法常规都为Δ,“拆电机的时候里面是星形接法,现在马达修好,也是星形运行,电流在34A左右”有些不能让人相信。
如果现在(修复后)正常工作电流34A左右,接当法为Y,流量也是33T的话,烧电机的原因不能在接法上怀疑了,那么,除了接法错误(绕组过流)以外,只能考虑轴承是否损坏(电机长期过载而烧损绕组)。但我还是认为接法不对的可能存在。
“如果是必须三角形运行,为什么星形运行流量和压力接近泵的额定出力了呢?”问得好,如果没有变频器(电压不会到380V以上)就不太可能烧电机,只是不太可能,但因泵的出口阀开太大,电机因流量大会使转速降低,电流加大,也是要烧绕组的。建议找原来电机的铭牌,看接法是不是Y?
变频器内设置的是380V,22KW,额定电流41.6A,如果是Δ接法,变频器输出41.6A时,Y接法的相电流就大大超过了电机的额定值。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-10 08:35 编辑 ]
回复
4楼
“拆电机的时候里面是星形接法" 不能说厂家出厂是星形接法,很有可能是工地施工人员接错了。而修马达的看到原来这么接,他现在也这么接了。
回复
5楼
22KW的电机应该是三角形接法!!拆电机的时候里面是星形接法????????电机什么型号?:L
回复
6楼
。。著名品牌的多级离心泵,电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转;水泵40吨流量时。。
:L
哎。。。
大概算一下吧。。。 22 / 0.38 / 1.732 / 0.8 = 41.8A
所以可以肯定的是,电机所给定的参数应该是在三角形运行状态的参数。
别的不想怎么解释,如果长期处于星形状态运行,温升是问题! — > 烧坏!
楼主的最后一句提的有理,只能说一句,相对星形接法来说电机是处于“过负荷”状态运行。
回复
7楼
不对吧?星形接法应该使用电压是660V的电机吧?
回复
8楼
“修马达的说拆电机的时候里面是星形接法”
是接线盒里还是电机内部?:(
回复
9楼
是接线盒里,调试时接的三角形,后来有做过线路整改和换电源线,怎么变成星形就不得而知了,代价是二台22KW电机重新绕组。
多谢大家的热心!!
回复
10楼
他说的肯定是接线盒里的啊,电动机绕组接法是通过接线盒给的端子让用户接的。
根据泵电机给定参数,电机正常应该运行在三角形状态!
回复
11楼
22KW绝对是三角形运行。
三角形接法=星形接法乘以1.732.
星行接法烧电机是接线失误造成的必然结果。