第2.4.2条 每台交流电动机应分别装设相间短路保护,但符合下列条件之一时,数台交流电动机可共用一套短路保护电器:一、总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断时;二、根据工艺要求,必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。
一、总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断时;
二、根据工艺要求,必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。
第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:
一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。
二、短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护。
这是GB50055-93里面关于交流电动机短路及过载保护的规定,不知道是不是适用于空调的风机盘管,吊顶式空调器之类的。
因为风机盘管功率都很小,吊顶式空调器好像一般有两种,一种是功率很小(300-700W左右)的空调器,还有就是功率稍大的风柜(1kW-7KW甚至更大的)
风机盘管常规都是几台共用一个回路,那是不是“功率很小(300-700W左右)的空调器”也可以这么使用,一般多大功率以上才考虑单独配接触器及热继会比较合适,按规范说的3kW以上?还是有什么其他的实践标准