关于办公楼内走道排烟的问题一直搞不清楚,请教!!划分防烟分区是不是连房间的面积算在内(500m2的规定还有没有)因为房间内不必设排烟口,那么排烟量是按整个分区的面积算还是只用算走道的面积请高手指教[ 本帖最后由 chaifabing 于 2009-9-16 16:05 编辑 ]

关于办公楼内走道排烟的问题一直搞不清楚,请教!!
划分防烟分区是不是连房间的面积算在内(500m2的规定还有没有)
因为房间内不必设排烟口,那么排烟量是按整个分区的面积算还是只用算走道的面积
请高手指教

[ 本帖最后由 chaifabing 于 2009-9-16 16:05 编辑 ]
sifan2008
2009年09月11日 17:43:14
2楼
看建规和高规的相关条文及解释,说的很清楚
回复
chaifabing
2009年09月11日 17:54:33
3楼
谢谢,刚看了。排烟量清楚了。
但防火分区还是不是很清楚,大空间方正随便划,但有房间的感觉很复杂。
能不能详细解说一下
感激不尽!
还有防烟分区划分的问题

[ 本帖最后由 chaifabing 于 2009-9-11 17:55 编辑 ]
回复
winqq614
2009年09月12日 20:27:59
4楼
防烟分区不算房间的面积,500m2的规定有,走道排烟量算走道面积和无窗房间的面积。
回复
chaifabing
2009年09月16日 16:05:21
5楼
那是不是说防烟分区面积是指走道面积不大于500。
那排烟量计算时,再加上房间面积,面积不是大于500了
还有是无窗房间还是无外窗房间,这个要说清楚


[ 本帖最后由 chaifabing 于 2009-9-16 16:07 编辑 ]
回复
w5208833
2009年09月18日 13:27:25
6楼
有500的要求,没有外窗的房间要加进去,如果面积超了,可以把房间和走廊分成几个防烟分区
回复
ren8633
2009年09月21日 12:01:30
7楼
房间呢看地方规范了,有的地方大于100要设排烟
回复
j04150124
2009年09月22日 21:18:30
8楼
我们算的时候就算走道面积 不考虑房间,防烟分区时小于500 防火是建筑的划分的
我理解是可以将无窗房间划入内走道,这样的话加起来也不能超500
回复
youlf
2009年09月22日 23:13:32
9楼
这样也容易出现一个问题,内走道面积可能非常小,但是和它相连的房间(无窗)的面积可能会非常大,比如是1.2.3层的KTV,按照多规,本身是不需要做排烟的,这样一来就会非常麻烦了,
而关于防烟分区面积的说明,在最新版的多规修订版中已经给删除了,就是说,那么理解还是有些问题的。
回复
syshengyl
2009年09月24日 22:54:45
10楼
我认为有窗的房间可以考虑自然排烟,没窗的房间可计入走道。同时应该分清房间开向走道的门是否是防火门,如果是,则理应只计走到面积。
回复
syshengyl
2009年09月24日 22:55:17
11楼
我认为有窗的房间可以考虑自然排烟,没窗的房间可计入走道。同时应该分清房间开向走道的门是否是防火门,如果是,则理应只计走道面积。
回复