各位高人,10kV高压配电系统图中,什么情况下可以将电压互感器柜与进线柜合并(需要消弧柜的除外)?例如:一般配电系统方案采用柜体KYN28A-12方案006和041,为2台柜,为什么不采用方案037仅一台柜?见下图:
各位高人,10kV高压配电系统图中,什么情况下可以将电压互感器柜与进线柜合并(需要消弧柜的除外)?
例如:一般配电系统方案采用柜体KYN28A-12方案006和041,为2台柜,为什么不采用方案037仅一台柜?见下图:
22楼
什么时间进线,和PT都可以和
回复
23楼
分开的也很多,合并的也很多,主要看是什么用途,楼主在断章取意!:lol
回复
24楼
我们这进线柜的PT是线路PT,测量线路是否带电用,并不是1楼中的方案,因它在断路器的前面,PT小车推入,插接头在CT下方。
因为我们这个变电所有7.5MW的一台发电机,线路PT是给同期装置(进线断路器)同期合闸(并网用的)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-1 16:03 编辑 ]
回复
25楼
谢谢你的言论,我是想知道“分开”、“合并”的标准或者应用场合是什么???望告知~
回复
26楼
谢谢你的言论,我是想知道“分开”、“合并”的标准或者应用场合是什么???望告知~
回复
27楼
俺也来这里学习一下,的确长见识:victory:
回复
28楼
我用过 有过案例 因为甲方配电室安装位置不够 我就用037方案
回复
29楼
电缆进线还用接地刀 ;P ;P ;P
回复
30楼
电缆进线还用接地刀 支持楼上
回复
31楼
下置PT车只能装2只PT
回复