请教高层建筑内走道排烟问题
shippo
shippo Lv.2
2009年07月15日 13:42:47
来自于通风排烟
只看楼主

一高层办公楼内走道62m,见下附图请问是否可以通过利用防火门(绿圈所示位置)划分隔断,每段内开窗自然排烟(位置如黄线所示)满足排烟要求呢

一高层办公楼
内走道62m,见下附图

请问是否可以通过利用防火门(绿圈所示位置)划分隔断,每段内开窗自然排烟(位置如黄线所示)满足排烟要求呢

内走道示意.jpg


分段通风示意.jpg

shippo
2009年07月15日 14:20:49
2楼
查了一下 按国标 高层内走道超60m是必须加机械排烟的
但是 图集05SK604里说对于超过60m的内走道 多处开窗也可
请问 这样一般消防局批么
回复