请问空调机组的配电箱能跟排烟配电箱共用吗,我感觉好像不能共用,但设计的图纸上走到了一个箱子里了。烦高手指点。
请问空调机组的配电箱能跟排烟配电箱共用吗,我感觉好像不能共用,但设计的图纸上走到了一个箱子里了。烦高手指点。
2楼
在线等啊,大侠们指点一下吧。
回复
3楼
当然不能,消防用电需单独回路供电,严重违规
回复
4楼
肯定不能共用,违反强条!!
回复
5楼
谢谢。我一定把这个改正了。还好还没施工呢。
回复
6楼
谢谢楼主分享
回复
7楼
应该在主进线柜里面就分开,一个是一般供电系统,一个是应急供电系统,并且排烟风机配电柜必须是双电源供电。
回复
8楼
感谢楼主分享!
回复
9楼
一般负荷,与消防负荷不能共用配电箱。强条呀!!!!!
回复
11楼
不能公用。违反强条。除非都按级别高的来设计,这样勉强可以。
回复