急 关于配电箱问题,空调配电箱能跟排烟配电箱和二为一吗
el188
el188 Lv.3
2009年07月12日 12:30:52
只看楼主

请问空调机组的配电箱能跟排烟配电箱共用吗,我感觉好像不能共用,但设计的图纸上走到了一个箱子里了。烦高手指点。

请问空调机组的配电箱能跟排烟配电箱共用吗,我感觉好像不能共用,但设计的图纸上走到了一个箱子里了。烦高手指点。
el188
2009年07月12日 14:24:27
2楼
在线等啊,大侠们指点一下吧。
回复
suchenp
2009年07月14日 14:41:04
3楼
当然不能,消防用电需单独回路供电,严重违规
回复
ljm3445
2009年07月14日 16:23:47
4楼
肯定不能共用,违反强条!!
回复
el188
2009年07月18日 22:58:57
5楼
谢谢。我一定把这个改正了。还好还没施工呢。
回复
jianzhudianqic
2017年02月27日 06:12:06
6楼
谢谢楼主分享
回复
co1504225826295
2017年09月01日 08:59:18
7楼
应该在主进线柜里面就分开,一个是一般供电系统,一个是应急供电系统,并且排烟风机配电柜必须是双电源供电。
回复
a396673967
2017年09月01日 13:09:31
8楼

感谢楼主分享!
回复
太白云渡
2017年09月01日 15:22:19
9楼
一般负荷,与消防负荷不能共用配电箱。强条呀!!!!!
回复
yayacs1980
2019年06月17日 10:19:06
11楼
不能公用。违反强条。除非都按级别高的来设计,这样勉强可以。
回复

相关推荐

APP内打开